Genç Mühendis

Hocam Merhabalar, Çelik yapılarda kolon ve kirişler için TBDY Herhangi bir narinlik sınırı verilmemişken çaprazlar için verilmiştir. Çelik Yönetmeliğinde ise çekme elemanları için narinlik oranı <300 basınç elemanları için <200 verildiğini okudum. Bu biraz aklımı karıştırdı TBDY 2018 de çaprazz için var ama kolon kiriş için yok.
Çelik yapılardaki sınırlara nasıl bir şekilde uyabiliriz? Süneklik düzeyi yüksek yada sınırlı, moment aktaran yada aktaramayan (mafsallı) çerçevelerde farklılık gösterirmi bu sınırlar. Teşekkür ederim.

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: Genç Mühendis - Ara 16, 2021, 11:16 ööHocam Merhabalar, Çelik yapılarda kolon ve kirişler için TBDY Herhangi bir narinlik sınırı verilmemişken çaprazlar için verilmiştir. Çelik Yönetmeliğinde ise çekme elemanları için narinlik oranı <300 basınç elemanları için <200 verildiğini okudum. Bu biraz aklımı karıştırdı TBDY 2018 de çaprazz için var ama kolon kiriş için yok.
Çelik yapılardaki sınırlara nasıl bir şekilde uyabiliriz? Süneklik düzeyi yüksek yada sınırlı, moment aktaran yada aktaramayan (mafsallı) çerçevelerde farklılık gösterirmi bu sınırlar. Teşekkür ederim.

Celik  yapilarin hesap ve tasarim esaslarina dair   yonetmelik gecerli. TBDY 2018 de de yerel burkulma  icin b/t sartlari tablo halinde verilmis durumda Narinlik  mesnetlenmeya bagli olarak etkili  boya  bagli. 0.5L,  0.7L  yada 1L   olabir. Kolonun alttan ve ustten nasil mesnetlendigine   gore  etkili boy   belirlenir. Celok yapilarin hesap tasarim kurallarinda bunlar  yeralmakta

Genç Mühendis

Geri dönüş için teşekkür ederim. Yani kolon ve kirişler için <200 narinlik oranı var mıdır yönetmeliksel olarak.

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: Genç Mühendis - Mar 04, 2022, 10:52 ööGeri dönüş için teşekkür ederim. Yani kolon ve kirişler için <200 narinlik oranı var mıdır yönetmeliksel olarak.


Narinlik  orani  hepsi icin gecerlidir, mesnetlenme  sartlari etkili   boyu  degistirir.