Merhabalar,
Çalıştığım projede beton sınıfını C30-C40 ile C50 arasında değiştirip donatı miktarındaki azalma konusunda fikir sahibi olmaya çalışıyorum. Bunun için Sta'yı kullanmak istedim. Bu çalışmayı yaptığımda, beton kalitesini C50'ye çıkardığım zaman metrajda Temel ve Kiriş donatılarında nedense artış gözüküyor. Yönetmeliklerde gözümden kaçan bir şey mi var acaba? Yoksa Sta'da ya da benim modelimde mi bir sorun mevcut? Daha basit modelde aynı çalışmayı yaptığımda da benzer bir sonuç aldım.
Bilgi almak istedim.. Şimdiden teşekkürler ilginiz için.
MERHABA
BAHSETTIGINIZ DONATI ARTISI DOGAL.
SEBEBINE GELINCE
EGILME ELEMANLARINDAKI MINIMUM DONATI ORANINI HATIRLAYINIZ.
0.8 X fctd / fyd
burada fctd , kullandiginiz betonun cekme dayanimidir. Yani ne kadar yuksek dayanimli beton kullanirsaniz , kullanmaniz gereken minimum donati o derece artar. Ayni durum kesme donatilari icinde gecerlidir. Minimum kesme donatisi oranini dusununuz
0.3 x(fctd /fywd) x bw
Buradaki fctd de beton cekme dayanimidir.Dolayisiyle beton dayaniminiz ne kadar buyuk olursa ,kesme donatiniz da o kadar artar.Siz hicbirsey degistirmeseniz bile sirf minimum degisikliklerden dolayi donatiniz artacaktir. Mesela kolonlarda donati artisi(dusey) goremezsiniz. Cunku kolonlarda minimum donati kesit alaninin %1 i dir. Beton kalitesi ile ilgili degildir. Dolayisiyle beton kalitesi arttiginda donati artmasi bahsettigim nedenlerden dolayi olur.Yaziliminiz dogru calismaktadir...
Selamlar..