İyi günler hocam Sta4 de analiz yaptıktan sonra kesme kuvveti ve moment değerlerini nasıl değerlendireceğiz tamam kesme kuvveti az olmalı ama sınır değerleri nasıl belirleyecegiz neye göre çok veya yeterli moment ve kesme kuvvetine sahip olduğunu anlarız.Şimdiden teşşekür ederim :)
Merhaba
Kesme kuvveti büyük yada kesme kuvveti küçük demek sanirim pek dogru degil. Ilgili eleman ve ilgili elemanin kesme dayanimi ile ilgili bir durum bu. Betonarme bir elemanda kesme kuvvetini beton ve etriye beraber taşır. Ancak hicbir halukarda o elemanda olusan kesme kuvveti
V=0.22 x bw x d xfcd
yi asamaz. Ben fazla etriye etriye koyarim hallederim diyemezssiniz.Sinır budur.
Bw ,eleman genisligi ; d yuksekligi
Hocam merhabalar..
Öncelikle teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için.
Sitenizle yeni tanışmama rağmen bütün yazılarınızı okudum diyebilirim.
benim sorunum şu hocam;
bodrum+5 katlı bir proje çözmekteyim..
bodrum katı rijit durumda..
binamın sol üst köşesinde 30/135 cm ebatlarında S1 kolonum bulunmakta..
S1 kolonuna y yönünde iki adet 25/50 cm ebatlarında kiriş,
x yönünde bir adet 60/36 cm ebatlarında yatık kiriş saplanmakta..
2.kat kolon donatı hesabı yaptığımda y yönünde vd>ve kesit yetersiz hatası veriyor.. vd:15.111 ve: 11.555
S1 kolonum y yönünde 135 cm olmasına rağmen neden yetersiz geliyor, o yönde boyunu daha da artırmak mantıklı gelmiyor..ne yapmalıyım..
şimdiden teşekkürler.. 24.04.2017
Merhaba
Kuvvet dağılımlarını düşünün.Büyük tesirler, büyük rijitlik yönünde oluşur. Tüm elemanlarin kuvvetli yönü üzerinde durulur(majör yön).Dolayisiyle sorunlar genelde guclu yonde cikar.
V, kesme kuvvetini ifade eder. Dolayisıyle sizin kolonunuz kesme kuvvetini tasiyamamaktadır. Bu durumda,
1...Etriye capını büyütebilirsiniz(8 lik ise, 10'luk gibi)
2...Etriye aralarıni azaltabilirsiniz(10 cm ise, 8 cm, 7 cm gibi)
3...Kolonda cift etriyeye gecerek, etriye kol sayisini artırabilirsiniz...