1 sorum bina girişlerinde kod farkından dolayı yapılan koridorlar yanal kısımlarda kiriş olmadan perde duvardan kat döşemesine veya subasman kirişinden direkt döşemeye bağlanabilirmi? GÖRÜNTÜ BIRAKIYORUM.
2 sorum ise yükseltme nedeniyle yapılan sahanlıklar altında bulunan döşeme veya kirişlere oturtulabilirlermi? GÖRÜNTÜ BIRAKIYORUM
(https://i.hizliresim.com/29Qd70.png)
(https://i.hizliresim.com/BA9nXj.png)
Hocam bu konuyu cevaplamadınız.fikrinizi alabilirmiyim?
Bu tür durumlarda merdivenin dolayisiyla sahanlıgın da tasiyıcı sistemini olusturmak onemli. Biraz eton döküp sahanliğı bağlamak , yada duvar örup yukseltip sahanliğı bağlamak pek doğru yaklaşımlar degıl. Bu durumlarda kiriş atilabileceği gibi, varsa perdenin belli seviyelerine baglanti olabilir.Gelisigüzel yükseltmeler yapilip merdiven yada sahanlik bağlanamaz...