Ahmet Celikkollu

Ahmet Çelikkollu => Çelikkollu'ya Soru Sor => Konuyu başlatan: yusuff - Oca 14, 2019, 10:41 öö

Başlık: tbdy2018
Gönderen: yusuff - Oca 14, 2019, 10:41 öö
tbdy2018 e göre mesela konut binasında donatı çeliği olarak hangisini seçmemiz gerekir
Başlık: Ynt: tbdy2018
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Oca 14, 2019, 01:44 ös
Alıntı yapılan: yusuff - Oca 14, 2019, 10:41 öötbdy2018 e göre mesela konut binasında donatı çeliği olarak hangisini seçmemiz gerekir


Yonetmeliklerde biliyorsunuz SUNEKLIK esas alinmıs. Bu yuzden kullanacaginiz celikte belli suneklik kriterlerini saglamali.

Tum betonarme binalarda, nerede yapacaksaniz yapin,  B420C ve B500C NERVURLU DONATI CELIGI kullanacaksiniz. Minimum beton sinifinizda C25 olacak...
Başlık: Ynt: tbdy2018
Gönderen: yusuff - Oca 16, 2019, 12:07 ös
ahmet bey

tbdy2018 de  7.2.5.3 b de  "çekme dayanımı/akma dayanımı" oranının 1.35 değerinden küçük  113 olması ( m e R R/ <1.35 ) ve eşdeğer karbon oranının %0.55'i geçmemesi koşulu ile S420 beton çeliği de kullanılabilir.
biz ayrıca yani s420 beton çeliği de kullanabiliriz değil mi bu kriterleri sağlamak koşuluyla
Başlık: Ynt: tbdy2018
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Oca 16, 2019, 01:40 ös
Alıntı yapılan: yusuff - Oca 16, 2019, 12:07 ösahmet bey

tbdy2018 de  7.2.5.3 b de  "çekme dayanımı/akma dayanımı" oranının 1.35 değerinden küçük  113 olması ( m e R R/ <1.35 ) ve eşdeğer karbon oranının %0.55'i geçmemesi koşulu ile S420 beton çeliği de kullanılabilir.
biz ayrıca yani s420 beton çeliği de kullanabiliriz değil mi bu kriterleri sağlamak koşuluyla

Kullanabilirsiniz...
Başlık: Ynt: tbdy2018
Gönderen: AhmetSelçuk - Oca 16, 2019, 03:10 ös
Ahmet bey konu hakkindaki sorularim;

1.surekli kullandigimiz s420 celigi bu sunekliligi saglamiyormuydu.

2.sunekligi epsilon su / epsilon sy almak yerine suneklik= epsilon su alirsak hatayi nerde yapmis oluruz.

3. bazi resimlerde hatta siklikla epsilon degerleri resimde yesil ile cizdigim sekilde acili olarak ciziliyor. dogru cizim 90 derece olarak cizilmesi gerekmezmi. (kesikli kirmizi cizgi olan)

(https://i.ibb.co/mSCkK9J/Screenshot-20190116-151001.png) (https://ibb.co/DLDhF94)
Başlık: Ynt: tbdy2018
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Oca 17, 2019, 10:10 öö
Alıntı yapılan: AhmetSelçuk - Oca 16, 2019, 03:10 ösAhmet bey konu hakkindaki sorularim;

1.surekli kullandigimiz s420 celigi bu sunekliligi saglamiyormuydu.

2.sunekligi epsilon su / epsilon sy almak yerine suneklik= epsilon su alirsak hatayi nerde yapmis oluruz.

3. bazi resimlerde hatta siklikla epsilon degerleri resimde yesil ile cizdigim sekilde acili olarak ciziliyor. dogru cizim 90 derece olarak cizilmesi gerekmezmi. (kesikli kirmizi cizgi olan)

(https://i.ibb.co/mSCkK9J/Screenshot-20190116-151001.png) (https://ibb.co/DLDhF94)



Bugune kadar kullandiginiz S420 celigi  uretime gore malesef bazen saglamiyordu. Bu bahsettigimiz oran icin santiyeye gelen guruplardsn bu oranin saglamasinin kontrol edilmesi gerekiyordu. Ama sadece ihale ile yapilan deblet islerinde bazen buna dikkat ediliyordu ve malesef bu suneklik oranina dikkat edilmiyordu. Aslinda her parti S420 icin 1.35 sinirina bakmak gerek.

2...Sunekligi hatirlayin: "Kapasite degismemeden sekil degistirme ozelligi"
Burada celigin kapasitesi nedir :Epsilon(sy).suneklik ise  kapasite degismeden yapabilecegi sekil degistirmedir. Xaten sizin kapasiteniz Epsilon(sy) idi. Yani sunekligi saglayan kisim  kapasiteye(Epsilon(sy) ye vardiktan sonraki uzama ile kopma arasindaki mesafedir. Bu yuzden Epsilon(sy)/Epsilon(su) orani dikkate alinir.

3...birim uzama icin direkt xx eksenine dik indirirsiniz.Kirmizi kesik cizgi ile  indirilen durum dogrudur.