tbdy2018 e göre mesela konut binasında donatı çeliği olarak hangisini seçmemiz gerekir
Alıntı yapılan: yusuff - Oca 14, 2019, 10:41 öötbdy2018 e göre mesela konut binasında donatı çeliği olarak hangisini seçmemiz gerekir
Yonetmeliklerde biliyorsunuz SUNEKLIK esas alinmıs. Bu yuzden kullanacaginiz celikte belli suneklik kriterlerini saglamali.
Tum betonarme binalarda, nerede yapacaksaniz yapin, B420C ve B500C NERVURLU DONATI CELIGI kullanacaksiniz. Minimum beton sinifinizda C25 olacak...
ahmet bey
tbdy2018 de 7.2.5.3 b de "çekme dayanımı/akma dayanımı" oranının 1.35 değerinden küçük 113 olması ( m e R R/ <1.35 ) ve eşdeğer karbon oranının %0.55'i geçmemesi koşulu ile S420 beton çeliği de kullanılabilir.
biz ayrıca yani s420 beton çeliği de kullanabiliriz değil mi bu kriterleri sağlamak koşuluyla
Alıntı yapılan: yusuff - Oca 16, 2019, 12:07 ösahmet bey
tbdy2018 de 7.2.5.3 b de "çekme dayanımı/akma dayanımı" oranının 1.35 değerinden küçük 113 olması ( m e R R/ <1.35 ) ve eşdeğer karbon oranının %0.55'i geçmemesi koşulu ile S420 beton çeliği de kullanılabilir.
biz ayrıca yani s420 beton çeliği de kullanabiliriz değil mi bu kriterleri sağlamak koşuluyla
Kullanabilirsiniz...
Ahmet bey konu hakkindaki sorularim;
1.surekli kullandigimiz s420 celigi bu sunekliligi saglamiyormuydu.
2.sunekligi epsilon su / epsilon sy almak yerine suneklik= epsilon su alirsak hatayi nerde yapmis oluruz.
3. bazi resimlerde hatta siklikla epsilon degerleri resimde yesil ile cizdigim sekilde acili olarak ciziliyor. dogru cizim 90 derece olarak cizilmesi gerekmezmi. (kesikli kirmizi cizgi olan)
(https://i.ibb.co/mSCkK9J/Screenshot-20190116-151001.png) (https://ibb.co/DLDhF94)
Alıntı yapılan: AhmetSelçuk - Oca 16, 2019, 03:10 ösAhmet bey konu hakkindaki sorularim;
1.surekli kullandigimiz s420 celigi bu sunekliligi saglamiyormuydu.
2.sunekligi epsilon su / epsilon sy almak yerine suneklik= epsilon su alirsak hatayi nerde yapmis oluruz.
3. bazi resimlerde hatta siklikla epsilon degerleri resimde yesil ile cizdigim sekilde acili olarak ciziliyor. dogru cizim 90 derece olarak cizilmesi gerekmezmi. (kesikli kirmizi cizgi olan)
(https://i.ibb.co/mSCkK9J/Screenshot-20190116-151001.png) (https://ibb.co/DLDhF94)
Bugune kadar kullandiginiz S420 celigi uretime gore malesef bazen saglamiyordu. Bu bahsettigimiz oran icin santiyeye gelen guruplardsn bu oranin saglamasinin kontrol edilmesi gerekiyordu. Ama sadece ihale ile yapilan deblet islerinde bazen buna dikkat ediliyordu ve malesef bu suneklik oranina dikkat edilmiyordu. Aslinda her parti S420 icin 1.35 sinirina bakmak gerek.
2...Sunekligi hatirlayin: "Kapasite degismemeden sekil degistirme ozelligi"
Burada celigin kapasitesi nedir :Epsilon(sy).suneklik ise kapasite degismeden yapabilecegi sekil degistirmedir. Xaten sizin kapasiteniz Epsilon(sy) idi. Yani sunekligi saglayan kisim kapasiteye(Epsilon(sy) ye vardiktan sonraki uzama ile kopma arasindaki mesafedir. Bu yuzden Epsilon(sy)/Epsilon(su) orani dikkate alinir.
3...birim uzama icin direkt xx eksenine dik indirirsiniz.Kirmizi kesik cizgi ile indirilen durum dogrudur.