Ahmet Celikkollu

Ahmet Çelikkollu => Çelikkollu'ya Soru Sor => Konuyu başlatan: ifadeci - Oca 21, 2019, 11:04 öö

Başlık: Mdev/Mo>1/3 konrolü
Gönderen: ifadeci - Oca 21, 2019, 11:04 öö
(https://i.ibb.co/5K7HxHG/2019-01-18-11-44-14-bc995b3782ee21cce5ddf34a7617d15f.jpg) (https://ibb.co/PDSHzHF)

hocam merhaba, sürekli görseldeki hatayı alıyorum, perdeyi eklerken normal kolon sekmesinden seçip 1'e 6 olarak tanımlıyorum. perdeyi tanımlamakta bir hata mı yapıyorum?

kat yükseklikleri 3.5 ve 3 metre

perde 30x180cm her iki katta (başlık kolonları yok)

Mdev/Mo>1/3 konrolü ile ilgili sorunu bir türlü yenemedim
Başlık: Ynt: Mdev/Mo>1/3 konrolü
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Oca 21, 2019, 11:55 öö
Alıntı yapılan: ifadeci - Oca 21, 2019, 11:04 öö(https://i.ibb.co/5K7HxHG/2019-01-18-11-44-14-bc995b3782ee21cce5ddf34a7617d15f.jpg) (https://ibb.co/PDSHzHF)

hocam merhaba, sürekli görseldeki hatayı alıyorum, perdeyi eklerken normal kolon sekmesinden seçip 1'e 6 olarak tanımlıyorum. perdeyi tanımlamakta bir hata mı yapıyorum?

kat yükseklikleri 3.5 ve 3 metre

perde 30x180cm her iki katta (başlık kolonları yok)

Mdev/Mo>1/3 konrolü ile ilgili sorunu bir türlü yenemedim



Merhaba

Bu bir sorun degil

Yonetmelik momentlerin perdelere dagilmasini istiyor. Sizin perdelerden bir tanesi toplam momentin 1/3 unu almis. Yani oldukca fazla moment almis . O zaman yonetmelik diyorli  alman gereken R katsayisini  4/5 ile carp.

Yani 8 aliyorsaniz 8 x (4/5)=6.4 alacaksiniz


Yani 7 aliyorsaniz 7 x ((4/5)=5.6 alacaksiniz.
Hesabinizi bu yeni R ye gore girip yspacaksiniz.

Artik R=8 degil   6.4
Artik R=7 degil    5.6

Bu bir hata degil.
Başlık: Ynt: Mdev/Mo>1/3 konrolü
Gönderen: ifadeci - Oca 21, 2019, 12:20 ös
hocam teşekkür ederim, burada ben perdeyi başlıksız olarak tanımlamıştım.

tbdy-2018'e aşağıdaki gibi bir kural gelmiş:

7.6.2. Perde Uç Bölgeleri ve Kritik Perde Yüksekliği
7.6.2.1 - Hw/Lw>2 olan perdelerin planda her iki ucunda perde uç bölgeleri oluşturulacaktır (Şekil 7.11). Uç bölgeleri, perde uç
bölgesinin kendi kalınlığı içinde oluşturulabileceği gibi, perdeye birleşen diğer bir perdenin içinde de düzenlenebilir.


bende çıkan bu hata perdeyi başlıksız olarak tanımlamamamdan kaynaklı olabilir mi diye sormak istemiştim.


özetle bu kırmızı ile yazan hatayı dikkate almamalı mıyım? yoksa R değerini mi buna göre revize etmeliyim? yani 7 alıyordum 5.6 mı almalıyım?
Başlık: Ynt: Mdev/Mo>1/3 konrolü
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Oca 21, 2019, 01:43 ös
Alıntı yapılan: ifadeci - Oca 21, 2019, 12:20 öshocam teşekkür ederim, burada ben perdeyi başlıksız olarak tanımlamıştım.

tbdy-2018'e aşağıdaki gibi bir kural gelmiş:

7.6.2. Perde Uç Bölgeleri ve Kritik Perde Yüksekliği
7.6.2.1 - Hw/Lw>2 olan perdelerin planda her iki ucunda perde uç bölgeleri oluşturulacaktır (Şekil 7.11). Uç bölgeleri, perde uç
bölgesinin kendi kalınlığı içinde oluşturulabileceği gibi, perdeye birleşen diğer bir perdenin içinde de düzenlenebilir.


bende çıkan bu hata perdeyi başlıksız olarak tanımlamamamdan kaynaklı olabilir mi diye sormak istemiştim.


özetle bu kırmızı ile yazan hatayı dikkate almamalı mıyım? yoksa R değerini mi buna göre revize etmeliyim? yani 7 alıyordum 5.6 mı almalıyım?

Baslikli yada basliksiz hic farketmez
 R  katsayisini yukarida dedigim sekilde degistirmeli ve yeniden analiz yapip , dizayn etmelisiniz...Yani r=5.6 almali ve hesap yapmalisiniz...
Başlık: Ynt: Mdev/Mo>1/3 konrolü
Gönderen: ifadeci - Oca 27, 2019, 02:25 ös
hocam tüm yapıyı perdeden bile yapsam sünekliliği 3 bile alsam aynı hata çıkıyor. ancak süneklik 2,5 olduğunda kurtarıyor. 2,5 olarak alsak yapının analizine veya yönetmeliklere ters bir durum oluşturmuş olur muyuz? çünkü sadece yığma yapılarda diye geçiyor.
Başlık: Ynt: Mdev/Mo>1/3 konrolü
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Oca 28, 2019, 08:01 öö
Alıntı yapılan: ifadeci - Oca 27, 2019, 02:25 öshocam tüm yapıyı perdeden bile yapsam sünekliliği 3 bile alsam aynı hata çıkıyor. ancak süneklik 2,5 olduğunda kurtarıyor. 2,5 olarak alsak yapının analizine veya yönetmeliklere ters bir durum oluşturmuş olur muyuz? çünkü sadece yığma yapılarda diye geçiyor.


Sorununuzusanirim ben anlamadim. R=3 yada 2.5 almanizi gerektirecek bir sorun olmamali. Bir gorus probleminiz var..
Başlık: Ynt: Mdev/Mo>1/3 konrolü
Gönderen: ifadeci - Oca 28, 2019, 09:48 öö
R'yi 7 aliyordum artık dediğiniz gibi 7 x (4/5)=5.6 alıyorum ve hesaplıyorum ancak yine de aynı benzer hata çıkıyor. bu hata bir tek R'yi 2.5 aldığımda çıkmıyor. döşeme tipi asmolen olduğu için midir acaba?
Başlık: Ynt: Mdev/Mo>1/3 konrolü
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Oca 28, 2019, 09:55 öö
Alıntı yapılan: ifadeci - Oca 28, 2019, 09:48 ööR'yi 7 aliyordum artık dediğiniz gibi 7 x (4/5)=5.6 alıyorum ve hesaplıyorum ancak yine de aynı benzer hata çıkıyor. bu hata bir tek R'yi 2.5 aldığımda çıkmıyor. döşeme tipi asmolen olduğu için midir acaba?

Telefonla bana ulasin, ayrintili anlatin.