Ahmet Celikkollu

Ahmet Çelikkollu => Çelikkollu'ya Soru Sor => Konuyu başlatan: mcakiroglu - Oca 22, 2019, 02:44 ös

Başlık: Yeni yönetmeliğe göre tadilat ruhsatları
Gönderen: mcakiroglu - Oca 22, 2019, 02:44 ös
kolay gelsin hocam. 2007 yönetmeliğine göre hazırlanmış 4 katlı bir projenin 2 katı imal edilmiş, 2 katı edilmemiş. ruhsat süresi dolduğu için yeniden ruhsat talebinde 2019 yönetmeliğine göre değerlendirme yapıldığında mevcut 2 katta perde de bulunmuyor. DTS 1-2 için bu durumda ne yapılmalı. mevcut katlar dikkate alınıp, üst katlarda plak uygulaması yapılabilir mi? teşekkürler
Başlık: Ynt: Yeni yönetmeliğe göre tadilat ruhsatları
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Oca 23, 2019, 07:36 öö
Alıntı yapılan: mcakiroglu - Oca 22, 2019, 02:44 öskolay gelsin hocam. 2007 yönetmeliğine göre hazırlanmış 4 katlı bir projenin 2 katı imal edilmiş, 2 katı edilmemiş. ruhsat süresi dolduğu için yeniden ruhsat talebinde 2019 yönetmeliğine göre değerlendirme yapıldığında mevcut 2 katta perde de bulunmuyor. DTS 1-2 için bu durumda ne yapılmalı. mevcut katlar dikkate alınıp, üst katlarda plak uygulaması yapılabilir mi? teşekkürler


Merhaba

Her binada perde bulunmasi gerekmiyor. Hangi DTS olursa olsun. Binaniz hakkinda yeterince bilgi vermediginiz icin perde gerekip gerekmedigi konusunda bilgi veremeyecegim. Ancak yazdiklarinizdan sanki asmolen dosemeli sistem oldugu sonucunu cikardim. Tek yonlu asmolen tasiyici sistem ise DTS1 ve DTS2 icin yuksek sunek perde kullanma zorunlulugunuz var.Yukseklik sınırıda 17.5 metre. Eger binaniz benim anladigim sekilde ise eski yonetmelige gore kat cikmaniz mumkun degil. Bina performans analizine sokulmali(TBDY2018 'e gore) ve yuksek sunek perde ile guclendirme yoluna gidilerek karma yapi olarak bir yol izlenmeli...

Görüşüm bu sekilde...
Başlık: Ynt: Yeni yönetmeliğe göre tadilat ruhsatları
Gönderen: mcakiroglu - Oca 23, 2019, 08:47 öö
sormak istediğim buydu hocam teşekkürler. peki diğer sorum DTS 1 de asmolen döşeme her iki yönde de yüksek sünek perde yaptım fakat devrilme momentinde 0,75 oranını sağlayamadım. Bu durumda dikkate almam gereken R,D ve BYS değerlerinde A31 i mi, yoksa A33'ü mü almam gerekir?
Başlık: Ynt: Yeni yönetmeliğe göre tadilat ruhsatları
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Oca 23, 2019, 11:00 öö
Alıntı yapılan: mcakiroglu - Oca 23, 2019, 08:47 öösormak istediğim buydu hocam teşekkürler. peki diğer sorum DTS 1 de asmolen döşeme her iki yönde de yüksek sünek perde yaptım fakat devrilme momentinde 0,75 oranını sağlayamadım. Bu durumda dikkate almam gereken R,D ve BYS değerlerinde A31 i mi, yoksa A33'ü mü almam gerekir?

A31 dikkate alacaksiniz. Ancak perdeler YUKSEK SUNEK olacak..(10.5 m.)