Merhabalar.
Bir u şeklinde asansör perdesi var.sırasıyla 250,260,250 ölçülerinde .Kalınlık 25 cm.4 köşesinde 25/50 kolon S indisli 25/55 kolonlar var.kolonlar arası 25/140 p indisli elamanlar var.Proje sta4cad ile çözülmüş.Bu sistem 2018 yapı yönetmeliğine uygun mudur?25/140 olan kısım yine perde oranı olan 1/6 ya uymalı mıdır?
Alıntı yapılan: denetçimühendis - Oca 25, 2019, 01:10 ösMerhabalar.
Bir u şeklinde asansör perdesi var.sırasıyla 250,260,250 ölçülerinde .Kalınlık 25 cm.4 köşesinde 25/50 kolon S indisli 25/55 kolonlar var.kolonlar arası 25/140 p indisli elamanlar var.Proje sta4cad ile çözülmüş.Bu sistem 2018 yapı yönetmeliğine uygun mudur?25/140 olan kısım yine perde oranı olan 1/6 ya uymalı mıdır?
Merhaba
Yazilim ozelinde pek yorum yapmiyorum. Bahsettiginiz u seklindeki eleman tek bir eleman okarak tanimlanmalidir. Yazdiklarinizdan cikardigim sonuc, ic kisimdaki kolon diye tabir ettiginiz elemanlarin uc bolgesi olmaso durumudur. 250cm lik bir perdede her iki ucta 25x2=50 cm lik uc bolgeleri olabilir(siz kolon zannetmis olabilirsiniz). 250cm lik perdede de 26x2=55(yaklasik) cm lik elemanlar perde uc bolgleri olabilir. U , L gibi elemanlar(ister perde ister kolon) mutlaka tek parca modellenmek zorundadir. Yani iki ucta kolon(cubuk eleman)ortada perde gibi bir modelleme yapilamaz. Elemanin(perdenin) toplam uzunlugu iki uctaki bolgeler ile orta bolgenin toplamidir. Yani toplam uzunluk 1/6 saglamalidir.