Ahmet bey hayırlı günler projemi hazırlarken mühendis bir arkadaş projede köşeye koyduğum kolondan dolayı köşe kolon düzensizliği oluşacağını söyledi fakat ben bu noktadaki kolonu başka kolonlara kirişle bağlamam imkansız cünkü salonda yer alıyor siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili bir öneriniz olabilirmi ? yani kolon 4 koldan düğümlenmek zorundamı bu şekil calışamazmı ?
(https://i.hizliresim.com/kWYQLD.png)
Metin bey merhaba
Köşe kolon duzensizliği diye tabir edilen durum bu değil. Köşe kolon düzensizliğinde, köşe kolondan ayrıca konsollarda çıkar ve kirişler bu konsol uclarına baglanır. Köşe kolon düzensizliginde kabaca köşedeki kolonun icinde olduğu bir çerceve oluşmamış olmasi gerekir...
Yonetmeligimizde de acıkca köse kolon düzensizliği diye bir düzensizlikten bahsedilmez. Bu duzensizlik yukarıda bahsettigim, köşe kolonun, hicbir cerceveye bağlanmamasi, konsol cikılmasi ile ilgili bir durumdur. Dolayisiyle sizin durumunuz köse kolon duzensizligi diye adlandirilmaz.
Yaptiginiz bu sistem ideal bir sistem değildir. Gönül isterki, bu kolon dört kenarından da cerceve elemani ile bağlansin. Ama bu her zaman mumkun olmuyor. Sizde üstten ve kenardan cerceve olusturmaya çalışmışsınız. Yapınız yüksek degilse(yani 16-17 metre) sistem kabul edilebilir. Bu durumlar da köşe kolonlar mümkun mertebe kareye yakın olmali...Bina afaki yüksek degilse, bu siatemi uygulayip gecin. Herseyin ideal olmasi gerekmez. Bazen kabul edilebilirlerle yetinmemiz gerekir. Sizin bu durumunuzda olduğu gibi...
Cevabınız icin tesekkur ederim ahemet bey.
peki bu L şeklinin ideal olmama sebebi nedir bunu acıklıyabilirmisiniz rica etsem
Ideal tasıyicı sistemlerde, kolonlar taşıyıci sistemin diger unsurlarına dört taraftan da dahildir. Ancak bu takdir de dış kuvvetlerden , gerektigi kadarini alirlar.Herhangi bir kolon. Tasiyici sisteme ne kadar az eleman ile baģlı ise, o kolon o derece basına buyruk hareket eder, kuvvet aktarımi saglıklı olmaz, tasıyıci sistemin diger elemanlarına gerektigi gibi yardimda bulunamaz. Kaba bir ornek vereyim. 20 metrelik bir ina dusunün. Köşe kolondan, konsollar çıksın, diğer kirişler de bu konsollara bağlanmıs olsun, bu kolon cerceve oluşturmamıs olsun. Ne olur? Bu kolon kat seviyelerin de mesnetlenmediğinden burkulma boyu tabiri caizse 20 m. Olur. Cerceve kirisi oluo, her katta yeteri kadar kirisle baglanan kolonlarda ise, hareket engellendiginden burkulma boylari sadece kat yuksekligi kadar olur. Kabaca , konu daha iyi anlasilsin diye boyle bir ornek verdm...
Ahmet bey tekrar tesekkürderim söylediklerinizden ders cıkartmak amaclı son birşeyler sorucam rahatsız ediyorum biliyorum tekrar sagolun.
Piyasada büyük yapılarda magaza vitrini gibi yerler yapılıcak ise 2 katlı dükkanların arasındaki cerceve kirişini kaldırıyorlar yani 6m tek bir kolon olmuş oluyor bu durum ozaman ideal bir durum degil ?
Salon cıkmalarında kiriş görünmesin diye dış cerceve kirişleri sadece alın kirişi ve konsollar olarak kalıyor bu durumda ideal degil?
Antre ve hol gibi yerlerde yapı içinde köşeli olan kısımlara konulan kolonlar genellikle iki yönden tutuluyor bu durumda ideal olmamış oluyor?
Ve Salonlarda ortalama 12 15 m olan kirişleri bölmek icin tek bir kolon atılıyor kirişe bu durum kiriş bölme durumu bu durumda idealin dışında kalıyor.
Peki bu tür şeyler nerdeyse tüm yapılarda bulunmakta bunun tehlikesi nekadar büyük veya bu durumlar kesinlikle yapılmamalımıdır. İçimde endişe oluşturduğu için bukadar derinlere giriyorum Ahmet bey bu yapılarda insan hayatları var ister istemez içime kuşku düşüyor tekrar teşekkür ederim rahatsızlıgımdan dolayı özürdilerim.
Merhaba
Deney amaçlı hariç, ideal bir yapı tasarlanamaz. Buna ne parselinizin geometrik şekli, ne mimari fonksiyonlar müsade eder.Zaten mühendis dediginiz kişi ideal tasarımvyapan kişi değildir. Mühendis dediginiz kişi, ideale belli bir oranda yaklaşan kişidir. 2x2=4 olmasima raģmen, siz sonucu 3.5 bulabiyorsaniz, bu yeterlidir. Mühendislik bir yaklaşım işidir. İyi bir mühendis olmak istiyorsaniz, ideali yapma peşinde olmamanız gerekir. İyi bir mühendis olmak istiyorsanız, ideale yeterince yaklasma isteginde olmaniz yeterlidir. "Yok kardesim ben korkarım, herseyin idealini yaparsam yaparim" derseniz sizden muhendis olmaz...Mühendislik böyle bir zihniyet değildir.
Şimdi bu yukarida ilk paragrafta yazdıgım düşünceyi, tasıyıcı sistem bazında düşünelim. Ideal sistem, çerceve olusturmaktir, ideal kolon eni boyuna esit yada daire kolondur.Bunlari bilecekseniz. Ama bunları bilmeniz, sizin hiç saplama kiris yapmayacaģıniz anlamına gelmez/gelmemeli. Yada 25/70 kolon yapmayacağiniz anlamına gelmez/gelmemeli. Kalip planına baktığınızda, sürekli saplama kirişler gozünüze çarpıyorsa, bir problem vardir diye dusunmelisiniz. Ama kalip planina baktıgınızda, saplama kirisler sırıtmıyorsa, adeta onlari bulmak icin arıyorsanız, saplama kirısler makuldür. Dolayisiyle 3 kiriş saplama yapılir, kirişlerin %20 si saplama yapılir gibi ifadeler kullanmak doğru olmaz. Öyleki 9-10 meyrelik bir yapıdaki durum farklıdır, 30-40 metrelik yapilardaki durum farklıdır... Amacinız ideale yaklasmak olmali...Birde en onemli husus, çözümlerinizde her zaman yüksek sünek tasarima yönelmeniz doğru bir yaklasımdır. Yuksek sünek tasarımlar da büyuk hasarlar bile olsa(sebep her ne ise), toptan göcme olmaz, can kaybi olmaz(cok az olur). Karma hakkinız olabilir, normal sünek hakkıniz olabilir, ama hangi deprem bolgesinde olursanız olun, yuksek sunek taşıyıci sistem tasarlamayı bir ilke haline getirin...
Teşekkürler Ahmet bey biraz fazla yordum sizi ama açıklayıcı oludu :) :)