Merhabalar Sayın Hocam;
5 bloklu dilatasyonlarla ayrılan Onkoloji hastanesi inşaatı yapmaktayız.Döşelerimiz 17 cm ve 70 cm derin kirişlerden oluşmaktadır.4 bloğumuzda çekme bölgesi montaj donatısı 3?22 basınc bölgesi montaj donatısı ise 3?16 dır.Sadece bir bloğumuzda basınc bölgesi 4?24 çekme bölgesi 3?22 dir. Burada basınc bölgesindeki donatı yoğunlu çekme bölgesinden daha fazladır sizce burada bir sıkıntı varmıdır?
Sorun var diyemeyiz. Zaman zaman bu durumlar ortaya çıkar. Bazen moment egrisi aşagi inmeyebilir, yada mesnet donatilari fazladir. Biliyorsunuz üst mesnet donatilarinin en az yarisi, kiriş üstunde, hesapsız kiriş boyunca devam ettirilmek zorundadır. Muhtemelen böyle bir durumla karşilaşmışsınız...