Kötü bir huyumuz var: Yeni bir teknoloji ortaya çıktımi, gündeme geldimi herşeyde o sistemi uyguluyoruz. Oysa düsunmek gerek. Bu sistem ,benim dusündügüm sistemle uygunmu?
Deprem yalıtımıni saglayan izolatörler de de durum bu. Izolatör ne işe yarıyor? Toprak ile yapınin iliskisini kesiyor, yer hareketinden yapinizın daha az etkilenmesini sagliyor. Bunuda yapinızin periyodunu büyüterek yapıyor. S(T) - T grafigini inceleyin. S(T) maksimum 2.5 oluyor, 0.90 saniyelik periyoda denk geliyor(en kötü zemin), periyot buyudukcede S(T) azaliyor. Dolayisiyle yapida olusan deprem kuvveti de azaliyor. Izolatörler yaklaşık yapi periyodunu 3 saniye civarına getiriyor. Şimdi her binada izolatör kullanalim, deprem yükleri azalsin diyebilirmisiniz?
25-30 katlı bina düşunün. Hakim periyodu yaklaşık 2.5 - 3 saniyedir. Izolator ne yapiyordu, periyodu 3 saniyeye çikariyordu. O halde 25 - 30 katli binaya izolatör koysaniz ne koymasaniz ne. Periyot zaten 3 saniye. O halde 25 kattan fazla binalarda izolator koymak mantiksız ve konulmaz. Unutmayalım.
Ahmet CELIKKOLLU
Insaat Muhendisi
ESKISEHIR
Hocam affınıza binaen. Mersin'de 52 katlı bir yapı yar.Komple betonarme bir yapı.Zamanında japonlar yapmış ve tabanına sismik izolatörler koymuşlar.Bu hangi sebeple koyulmuş olabilir ?
Alıntı yapılan: mesnetrxn - Ekm 06, 2018, 12:49 ööHocam affınıza binaen. Mersin'de 52 katlı bir yapı yar.Komple betonarme bir yapı.Zamanında japonlar yapmış ve tabanına sismik izolatörler koymuşlar.Bu hangi sebeple koyulmuş olabilir ?
O yapi 40 yillk bir bina. Hic incelemedim. 40 yil once bilinenler gunumuzde degisti. Bu japonlar icin de gecerli.