Ahmet bey merhabalar,
betonarme bodrum zemin ve 1 kat lı yapının üst katına çelikten kat yapılmak istenmekte , mecburen çelik kolonlar kirişe ve konsol kirişe basmak zorunda kaldı mimariden dolayı, ilgili idare de deprem yönetmeliğinde ki aşağıdaki maddeden dolayı olur vermemekte, bende bu durumun betonarme yapıları kapsadığını savunuyorum anlaşmazlığa düştük sizlerinde fikrini alabilirmiyim rica etsem ?
3.6.2.4 - B3 türü düzensizliğin bulunduğu binalara ilişkin koşullar aşağıda (a) ila (d)'de
belirtilmiştir:
(a) Kolonların binanın herhangi bir katında konsol kirişlerin veya alttaki kolonlarda oluşturulan
guselerin üstüne veya ucuna oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez.
(b) Kolonun iki ucundan mesnetli bir kirişe oturması durumunda, 4.4.3'e göre düşey deprem
hesabı yapılması yeterlidir
(projeyi de " https://dosya.co/apzsm6dl30ds/5_parsel-revize.ide10.html " bu linkten indirip bakabilirsiniz.)
Alıntı yapılan: ottomancagatay - Mar 18, 2022, 04:25 ösAhmet bey merhabalar,
betonarme bodrum zemin ve 1 kat lı yapının üst katına çelikten kat yapılmak istenmekte , mecburen çelik kolonlar kirişe ve konsol kirişe basmak zorunda kaldı mimariden dolayı, ilgili idare de deprem yönetmeliğinde ki aşağıdaki maddeden dolayı olur vermemekte, bende bu durumun betonarme yapıları kapsadığını savunuyorum anlaşmazlığa düştük sizlerinde fikrini alabilirmiyim rica etsem ?
3.6.2.4 - B3 türü düzensizliğin bulunduğu binalara ilişkin koşullar aşağıda (a) ila (d)'de
belirtilmiştir:
(a) Kolonların binanın herhangi bir katında konsol kirişlerin veya alttaki kolonlarda oluşturulan
guselerin üstüne veya ucuna oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez.
(b) Kolonun iki ucundan mesnetli bir kirişe oturması durumunda, 4.4.3'e göre düşey deprem
hesabı yapılması yeterlidir
(projeyi de " https://dosya.co/apzsm6dl30ds/5_parsel-revize.ide10.html " bu linkten indirip bakabilirsiniz.)
TBDY2018 de yer alan 3.bolum deprem etkisi altindaki hangi malzemeden yapilirsa yapilsin degerlendirilmesini ve tasarimini kapsar. Dolayidiyla 3.bolum betonarme, celik vb siniflarin tamamini kapsar. Betonarmedede konsola kirise kolon mesnetleyemezssiniz, celikte de. Idare bu konuda hai.