Ahmet Çelikkollu => İnşaat Mühendisliği => Konuyu başlatan: Civilengineer - Nis 17, 2022, 02:36 ös

Başlık: Temel
Gönderen: Civilengineer - Nis 17, 2022, 02:36 ös
Ahmet bey İyi günler ,5 katlı tek daireli inşaat alanı  960 m2 olan bir projem var, temeli 60 cm SÜREKLİ TEMEL ile donatıları 16 ve 14 lük donatılarla kullanarak çözdüm fakat çevremde 3 kat ve yukarısı radye çözülü gibi bir anlayış söz konusu ne kadar doğru temel türü belirleme kat sayısına mı bağlı ? Yatak katsayısı 2100 ZD, qT:31,1
Başlık: Ynt: Temel
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Nis 19, 2022, 08:04 öö
Alıntı yapılan: Civilengineer - Nis 17, 2022, 02:36 ösAhmet bey İyi günler ,5 katlı tek daireli inşaat alanı  960 m2 olan bir projem var, temeli 60 cm SÜREKLİ TEMEL ile donatıları 16 ve 14 lük donatılarla kullanarak çözdüm fakat çevremde 3 kat ve yukarısı radye çözülü gibi bir anlayış söz konusu ne kadar doğru temel türü belirleme kat sayısına mı bağlı ? Yatak katsayısı 2100 ZD, qT:31,1


Temel tipi,  zemin, yapi, zemin sorunlari, vb  gibi  bircok etkene  bagli olarak belirlenir.  3  kat ve  uzerisi,  5 kat uzerisi  radye  temel ile cozulur  gibi  bir durum söz konusu  degildir. Zemin taaima gucunun  altinda   kaldiktan sonra istediginiz temel tipini secebilirsiniz
Başlık: Ynt: Temel
Gönderen: EYUCEL - Nis 19, 2022, 09:58 öö
17.2.11 - Bina temeli, taşıyıcı sistemin çerçevelerden oluştuğu durumda radye veya sürekli temel, taşıyıcı sistemin perde ve çerçevelerden oluştuğu durumda ise radye temel olarak oluşturulmalıdır.

Yönetmelikte böyle bir madde geçmekte. Bu maddenin tam olarak anlatmak istediği şey nedir acaba? Perdeli taşıyıcı sistemde sürekli temel seçemez miyiz? Veya bunun sınırı nedir, taşıyıcı sistemde 1 tane perde olsa bile radye temel mi yapılmalı?
Başlık: Ynt: Temel
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Nis 19, 2022, 03:57 ös
Alıntı yapılan: newbie - Nis 19, 2022, 09:58 öö17.2.11 - Bina temeli, taşıyıcı sistemin çerçevelerden oluştuğu durumda radye veya sürekli temel, taşıyıcı sistemin perde ve çerçevelerden oluştuğu durumda ise radye temel olarak oluşturulmalıdır.

Yönetmelikte böyle bir madde geçmekte. Bu maddenin tam olarak anlatmak istediği şey nedir acaba? Perdeli taşıyıcı sistemde sürekli temel seçemez miyiz? Veya bunun sınırı nedir, taşıyıcı sistemde 1 tane perde olsa bile radye temel mi yapılmalı?


17.bolum  ayri bir bolumdur, basit/duzenli yapilar ve hesap teknigi icin gecerlidir. Bu bolumu  yok sayin kafanizi karistirmayin.  Istediginiz yapida  istediginiz temelei yapabilirsiniz, hesap kriterleri belli
Başlık: Ynt: Temel
Gönderen: pamukcu - Haz 24, 2022, 04:26 ös
sevgili hocam
bodrum asma katlı dükkan ve 7 normal kat yapımız var (bodrum ve asma kat toplam 10 kat)
bodrum 1000 m2 işyeri 750 m2 normal katlar 650m2
zemin sınıfı Çok Sıkı Kum,Çakıl ve Sert Kil Tabakaları Veya
Ayrışmış,Çok Çatlaklı Zayıf Kayalar zemin emniyet gerilmesi 40 t/m2
temelde binanın devam ettiği ana kütlenin altına  kirişli radye olarak (temel kiriş 80 cm yüksekliğinde mütemadi kiriş aralarında 40 cm yüksekliğinde radye döşeme olarak ) temel diğer tek kat olan bodrum alanları altına da mütemadi temel olarak projemizi yaptık ancak yapı denetim 10 katlı bina için "kirişsiz radye den başka" olmaz diyor sizin yaklaşımınız nedir (hesapların doğru olması şartı ile ) siz ne düşünürsünüz teşekkür ederim
Başlık: Ynt: Temel
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Haz 30, 2022, 08:33 öö
Alıntı yapılan: pamukcu - Haz 24, 2022, 04:26 össevgili hocam
bodrum asma katlı dükkan ve 7 normal kat yapımız var (bodrum ve asma kat toplam 10 kat)
bodrum 1000 m2 işyeri 750 m2 normal katlar 650m2
zemin sınıfı Çok Sıkı Kum,Çakıl ve Sert Kil Tabakaları Veya
Ayrışmış,Çok Çatlaklı Zayıf Kayalar zemin emniyet gerilmesi 40 t/m2
temelde binanın devam ettiği ana kütlenin altına  kirişli radye olarak (temel kiriş 80 cm yüksekliğinde mütemadi kiriş aralarında 40 cm yüksekliğinde radye döşeme olarak ) temel diğer tek kat olan bodrum alanları altına da mütemadi temel olarak projemizi yaptık ancak yapı denetim 10 katlı bina için "kirişsiz radye den başka" olmaz diyor sizin yaklaşımınız nedir (hesapların doğru olması şartı ile ) siz ne düşünürsünüz teşekkür ederim


Merhaba,

Temeller arasinda bir üstunluk  söz konusu degildir. Gerekli şartlari/emniyeti  sağladiktan sonra tekil temel, surekli temel, radye temel arasinda  guven anlaminda   bir siralama yapilamaz.  Dolayisiyle   kirissiz radyeyi  üstun bir temel sistemi  gormek, belli kattan sonra  mutlaka  kirissiz radye  kullanmayi önermek/telkin etmek dogru bir yaklaşim olmasa  gerek. Bu baglamda  temel tipi secimine  ön yargisiz olarak  yaklasilmasi kanaatindeyim. Kirişsiz radye  temel özellikle  isçilik  kolayligi ve tek parça  beton dökümu  yapilabilmesi sebebiyle  öne çıkti. Yoksa kirissiz radyeli sistem,  kirisli radye  temelden daha  üstun oldugu
icin yayilmadi. Bahsettiginiz yapida dahil her yapida zemin sartlari, zemin tasima gücu, kesit tesirlerini dikkate alarak  kirisli veya kirissiz  radye  kullanabilirsiniz,  guvenlik  anlaminda da  bir ustunlukten bahsedemeyiz. Malumunuz bu tür bir kısitlama zaten TBDY2018  yonetmeliginde de  bulunmuyor.