Ahmet Celikkollu

Ahmet Çelikkollu => Yönetmelikler => Konuyu başlatan: ÇELİKKOLLU - Haz 09, 2017, 03:49 ös

Başlık: ÇELİK YAPI TASARIMI
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Haz 09, 2017, 03:49 ös
Celik yapı tasarimında iki metod kullanılır(yonetmelik gereği)

1...GKT(Guvenlik Katsayilari ile Tasarim)

2...YDKT(Yük ve Dayanım Katsayiları ile Tasarim)

GKT nedir YDKT nedir, kisaca açiklayalım.


Genel düşünelim. Herhangi bir yapı projelendireceksiniz. Yonetmelik falan da bilmiyorsunuz. Ama proje yapmak zorundasınız, hemde güvende kalmak şartıyle proje yapmak zorundasinız.

Bu durumda iki yol izleyebilirsiniz. Birinci yol,,yapinin kapasitesini birebir bulursunuz, sonra buldugunuz bu kapasiteyi "1" den küçük bir sayi ile carparak kendinizi güvene alırsinız, yani yapinin gercek kapasitesini biraz düşürürsunuz. Gelecek dış etkilerinde, azaltmış oldugunuz bu kapasiteyi gecmemesini sağlarsiniz. İşte bu metot YDKT metodudur.

Iki yol izleyebiliriz dedik. Birinciyi yukarida anlattik. Ikinci yoldada prensip aynı. Yine yapinin gercek kapasitesini bulursunuz, sonra buldugunuz bu kapasiteyi "1" den büyük bir sayiya bolerek kendinizi güvene alırsınız, yani kapasiteyi biraz düşürürsünüz. Işte bu metotta GKT dir.

Görüldügü üzere mantık aynı, yol farkli. Yollar farkli olunca da, GKT ile tasarımla,  YDKT ile tasarimda kullanilmasi gerekli kombinasyonlarin farkli olmasi gerekir ki, zaten öyledir. Bu bağlamda hangi yönteme karar verilmişse ilgili kombinasyonlar kullanilmalidir...

Ahmet CELIKKOLLU
Insaat Muhendisi
ESKISEHIR
Başlık: Ynt: ÇELİK YAPI TASARIMI
Gönderen: mdilek063 - Mar 29, 2018, 10:43 ös
Ahmet abi tavsiyen üzerine Hilmi Derenin çelik yapılar kitabını aldım lakin yeni çıkan yönetmelikle beraber bazı arkadaşlarım o kitabın artık işe yaramayacağını söylediler. Sizce doğru mu söylüyorlar. Sadece yeni yönetmeliği okuyarak çelik yapılara hakim olunabilir mi ?
Başlık: Ynt: ÇELİK YAPI TASARIMI
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Nis 03, 2018, 09:28 öö
Alıntı yapılan: mdilek063 - Mar 29, 2018, 10:43 ösAhmet abi tavsiyen üzerine Hilmi Derenin çelik yapılar kitabını aldım lakin yeni çıkan yönetmelikle beraber bazı arkadaşlarım o kitabın artık işe yaramayacağını söylediler. Sizce doğru mu söylüyorlar. Sadece yeni yönetmeliği okuyarak çelik yapılara hakim olunabilir mi ?

Hilmi Deren'in kitabini bir yonetmelik kitabi olarak ele almak dogru degil.Arkadaslarin dogru soylememis.Yonetmelikler degissede  moment=kuvvet×kol...yani statik, dinamik degismez, F=mxa degismez.once statik, dinamik, akma, sekil degistirme ogrenecegiz ki yonetmelik sartlarini uygulayalim.Hilmi dere in kitabinimutlaka omuyun.Yonetmelikler ders kitabi degildir.
Başlık: Ynt: ÇELİK YAPI TASARIMI
Gönderen: deniz ceylan - Oca 01, 2021, 05:54 ös
Ahmet bey iyi günler,
Çelik bir moment aktaran depo tasarımı yapmaktayım. Süneklik düzeyi sınırlı seçmez isem kolon kesitlerim
çok büyük çıkmaktadır. Süneklik düzeyi sınırlı seçtiğimde IPN260 kolonla kurtarabilmekteyiz. Acaba süneklik düzeyi sınırlı seçmemiz ne gibi etki etmiştir ?
İlginize teşekkür ederim.
Saygılarımla...
@ÇELİKKOLLU
Başlık: Ynt: ÇELİK YAPI TASARIMI
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Oca 02, 2021, 07:19 ös
Alıntı yapılan: deniz ceylan - Oca 01, 2021, 05:54 ösAhmet bey iyi günler,
Çelik bir moment aktaran depo tasarımı yapmaktayım. Süneklik düzeyi sınırlı seçmez isem kolon kesitlerim
çok büyük çıkmaktadır. Süneklik düzeyi sınırlı seçtiğimde IPN260 kolonla kurtarabilmekteyiz. Acaba süneklik düzeyi sınırlı seçmemiz ne gibi etki etmiştir ?
İlginize teşekkür ederim.
Saygılarımla...
@ÇELİKKOLLU

Iyi gunler,

YUKSEK SUNEK  sectiginizde, normal kuvveti, momenti, kesme kuvvetlerini karsilasaniz bile,  KOLON/KIRIS KESME GUVENLIGI ve GUCLU  KOLON KONTROLU yapiyorsunuz. Bunlari saglarkende  kesitleri buyutup bu iki  sarti saglamaya calisiyorsunuz. Cunku  kolon/kiris kesme guvenlik  hesabi ve guclu kolon kontrol hesabi  dıs yuklere gore degil  sectiginiz  eleman kapasitelerine  gore yapiliyor. Eger siz  yuksek sunek tasarlicaksaniz kirierinizi daha kucuk kesit alanli/atalet momentli secip, kolonlari nispeten buyuk secmelisiniz. Dış yuklerden bagimsiz kirisler  ne kadar buyuk kapasiteli  olursa kolonlar hep kiris kapasitelerindrn buyuk  olmasi gerekmektedir. Bu durum sinirli sunekte  sozkonusu olmaz. O halde yuksek sunek tasarlayacaksaniz basta kirusleri minimuma yakin tasarlicaksiniz ve kolon ekseni ile kiris ekseni  cakişık olacak. Iyi dusunerek birbirine yaklastirabilirsiniz.
Başlık: Ynt: ÇELİK YAPI TASARIMI
Gönderen: deniz ceylan - Şub 20, 2021, 05:03 ös
Ahmet Bey iyi günler,
Moment aktaran bir çelik çerve ile moment aktarmayan(mafsaallı) çelik çerçeve tasarımlarından dam veya depo tarzı yapılar için hangisi tercih edilmelidir?
+Diğer sorum ise; genelde çelik kolon üzerine çelik kiriş oturtularak yani mafsallı bağlantı yapılıyor neden bu tasarım tercih ediliyor?
2 tasarım arasında seçim neye göre yapılmalıdır?

Saygılarımla...
@ÇELİKKOLLU


Başlık: Ynt: ÇELİK YAPI TASARIMI
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Mar 07, 2021, 06:19 ös
Alıntı yapılan: deniz ceylan - Şub 20, 2021, 05:03 ösAhmet Bey iyi günler,
Moment aktaran bir çelik çerve ile moment aktarmayan(mafsaallı) çelik çerçeve tasarımlarından dam veya depo tarzı yapılar için hangisi tercih edilmelidir?
+Diğer sorum ise; genelde çelik kolon üzerine çelik kiriş oturtularak yani mafsallı bağlantı yapılıyor neden bu tasarım tercih ediliyor?
2 tasarım arasında seçim neye göre yapılmalıdır?

Saygılarımla...
@ÇELİKKOLLU





Tek katli yapilarda(endustriyel) en avantajli/ekonomik  secim kolonların betonarme makasların çelik olmasıdır.  Tek katli dam, depo gibi büyük açıklıklı yerlerde sıcaklık ve deprem etkileri düşünüldüğünde bir  tarafın hareketli bir tarafın sabit metanetli olması tercih edilir.