ahmet hocam selamlar binamız 16 katlı taban alanı yakşalık 600 m2 bütün kolonlar perde kolon olarak tasatlanmış temel kirişli plak radye 2 tane çekirdek asansör perdesi var sizce bütün taşıyıcı sistemin perdeli sistem olması sizce bu tür yapılıarda (1. derece deprem bölgesi ) olumlu bir tercih midir.
Alıntı yapılan: berkedoganay - Ekm 25, 2022, 07:51 ösahmet hocam selamlar binamız 16 katlı taban alanı yakşalık 600 m2 bütün kolonlar perde kolon olarak tasatlanmış temel kirişli plak radye 2 tane çekirdek asansör perdesi var sizce bütün taşıyıcı sistemin perdeli sistem olması sizce bu tür yapılıarda (1. derece deprem bölgesi ) olumlu bir tercih midir.
Merhaba,
50 metreden yuksek bir yapidan bahsediyoruz. Bu tür yapilarda etkili olan ötelemelerdir. Taban alaninizda az. Bu baglamda dusey tasiyici olarak perde elemanlarin secilmesi dogru bir yaklasim.