temel derinliği neticesinde bodrumsuz binalarda zemin kat kolonlarının bir kısmı dolgu içerisinde kalmaktadır. burada ne gibi sorunlar olabilir. örneğin temel üstü kot seviyesi -1.15 m subasman seviyesi +0.50. kolonlar temel üstü 2.25 m olarak filiz bırakılmıştır. sahada imal işlemi subasman seviyesine kadar yapılıp dolgu yapılmaktadır. zemin kat tabliyesi 3.30 m olup. zemin kat kolonları bu şekilde 2 dökümde olmaktadır. bu dolgu sonucunda kolon boyları kısalmakta mıdır? Herhangi bir kısa kolon etkisi bulunmakta mıdır? İyi çalışmalar dilerim.
Alıntı yapılan: mehmet2015 - Şub 14, 2023, 12:55 östemel derinliği neticesinde bodrumsuz binalarda zemin kat kolonlarının bir kısmı dolgu içerisinde kalmaktadır. burada ne gibi sorunlar olabilir. örneğin temel üstü kot seviyesi -1.15 m subasman seviyesi +0.50. kolonlar temel üstü 2.25 m olarak filiz bırakılmıştır. sahada imal işlemi subasman seviyesine kadar yapılıp dolgu yapılmaktadır. zemin kat tabliyesi 3.30 m olup. zemin kat kolonları bu şekilde 2 dökümde olmaktadır. bu dolgu sonucunda kolon boyları kısalmakta mıdır? Herhangi bir kısa kolon etkisi bulunmakta mıdır? İyi çalışmalar dilerim.
Topragin rijitligi kolonda kisa kolon etkisi yaratmaz, kolon etkili boylari kisalmaz. Kolonun belli noktasina kadar toprak dolgu yapilmasi problem yaratacak bir unsur degildir.
Hocam bodrumsuz binalarda +1.00,+1.20 kotuna kadar su basman perdeleri oluşturulup bina su basman kotuna kadar yükseltiliyor. Radye temel olduğunda dolgu yapılan toprak yükünü ölü yük olarak radye temele etkitiyoruz fakat sürekli temel olduğunda sürekli temel üzerine nasıl tanımlama yapabiliriz ? Kenar akslardaki sürekli temellerin üzerinde su basman perdesi oluyor ve toprak perdeden kalan yüzeye yük oluşturuyor sonuçta orta akslardaki sürekli temellerde de perde olmadığında tamamında 1,50-1,60m yükseliğinde toprak oluyor üzerinde. Ayrıca dolguda kullanılan toprak yükünden ötürü su basman perdelerine içten dışa doğru toprak yükü etkitmemiz de gerekir mi ?
Alıntı yapılan: aifidan - Şub 14, 2023, 04:39 ösHocam bodrumsuz binalarda +1.00,+1.20 kotuna kadar su basman perdeleri oluşturulup bina su basman kotuna kadar yükseltiliyor. Radye temel olduğunda dolgu yapılan toprak yükünü ölü yük olarak radye temele etkitiyoruz fakat sürekli temel olduğunda sürekli temel üzerine nasıl tanımlama yapabiliriz ? Kenar akslardaki sürekli temellerin üzerinde su basman perdesi oluyor ve toprak perdeden kalan yüzeye yük oluşturuyor sonuçta orta akslardaki sürekli temellerde de perde olmadığında tamamında 1,50-1,60m yükseliğinde toprak oluyor üzerinde. Ayrıca dolguda kullanılan toprak yükünden ötürü su basman perdelerine içten dışa doğru toprak yükü etkitmemiz de gerekir mi ?
Radye temel yada kiris ustune toprak dolgu yuku aldiginizda moment tedirini azaltirsiniz. Kesit tesirlerinde bu yuku almayin. Sadece zemin tasima gucu bazinda bir hesap yapin yeterli
Teşekkürler hocam, peki su basman perdelerinde 1,50-1,60m yüksekliğinde dolgudan dolayı içten dışa doğru toprak yükü etkitmemiz gerekir mi ?
Alıntı yapılan: aifidan - Şub 14, 2023, 11:01 ösTeşekkürler hocam, peki su basman perdelerinde 1,50-1,60m yüksekliğinde dolgudan dolayı içten dışa doğru toprak yükü etkitmemiz gerekir mi ?
Eger hem icten hem dista esit yukseklikte toprak varsa birbirlerini sifirlar hem icten hem distan toprak yuku etkitmeniz gerekmez. Ama sadece icte dolgu var dists toprak yoksa icte toprak yuku hesaplanir.
burda imal edilen perdeler kolonlar ile arasında dilatasyon derzi bırakılarak mı imal edilmeli? Yoksa paket programlarda mevcut olan perdeler subasman perdesi olarak işaretle denilip perde donatılırının kolon donatılarının içine geçmesi mi daha sağlıklı hocam? zemin kat kolonları zemin kat yüksekliğinin yarısı kadar 140 cm filiz bırakılıyor(temel üst kotu -0.95m subasman seviyesi 0.70m) yani temel üstünden 305 cm gelmekte.
Ayrıca kolon serbest yüksekliklerinde herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek var mı? Hem perde yanlarında bulunan kolonlarda hem de dolgu içerisinde bulunan kolonlarda.
Alıntı yapılan: ÇELİKKOLLU - Şub 15, 2023, 09:43 ösEger hem icten hem dista esit yukseklikte toprak varsa birbirlerini sifirlar hem icten hem distan toprak yuku etkitmeniz gerekmez. Ama sadece icte dolgu var dists toprak yoksa icte toprak yuku hesaplanir.
burda imal edilen perdeler kolonlar ile arasında dilatasyon derzi bırakılarak mı imal edilmeli? Yoksa paket programlarda mevcut olan perdeler subasman perdesi olarak işaretle denilip perde donatılırının kolon donatılarının içine geçmesi mi daha sağlıklı hocam? zemin kat kolonları zemin kat yüksekliğinin yarısı kadar 140 cm filiz bırakılıyor(temel üst kotu -0.95m subasman seviyesi 0.70m) yani temel üstünden 305 cm gelmekte.
Ayrıca kolon serbest yüksekliklerinde herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek var mı? Hem perde yanlarında bulunan kolonlarda hem de dolgu içerisinde bulunan kolonlarda.