Merhaba Ahmet Bey;

Öncelikle bizleri aydınlatarak mesleğimize sağlamış olduğunuz katkılarınızdan ötürü sizlere çok teşekkür ederim, emeğinize sağlık. Ben bir belediyede statik proje kontrolünde görevliyim, gelen projelerde sürekli rastlamamız sebebiyle tereddüte düştüğüm proje denetçisi arkadaşlarla da sıklıkla istişare ettiğimiz ve size danışmak istediğim  bir dizi husus var.

1.) Tam anlamıyla çerçeve oluşturmayıp kolon hattının dışından bağlanan kirişlerin bulunduğu sistemler için özellikle de son yaşadığımız depremler sonrasında akademisyenlerce net olarak yapılamaz diye kesin ifadelere yer verildiğini görüyoruz. Bu ne derece doğrudur ya da daha önemlisi TBDY2018'de bu duruma ilişkin bir kısıt bulunmakta mıdır? Bulunmamakta ise bu tarz sistemler için tablodan yüksek sünek bir sistem alıp devam etmek doğru mudur?

2.) Diğer bir husus ise Yönetmeliği ve TS500'ü okuduğumda konsol kirişlere kolon oturtulmasına izin vermezken kısa kirişlere veya yüksekliği fazla olan kirişlere oturtulan kolonlara oturtulması ile ilgili herhangi bir kısıtlama göremedim bu durumla ilgili herhangi bir kısıtlama mevcut mudur? Zira kontrol için gelen ve kolonların kirişlere oturduğu bir çok projede üzerine oturtulan kirişler kısa kirişler oluyor ve sağı solu perde ile dönülüyor dolayısı ile kirişte perdenin uzun yönünden bağlanıp üzerinden kolonlar devam ettiriliyor. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama bir tarafta rijitliğini düşürmemiz gereken bir elemanı diğer yandan her türlü hasar alacağını bile bile son derece güçlü bir hale getirip ona ciddi bir anlam yüklemek gibi bir çıkmaza giriyoruz.

3.) Diğer bir sorum ise kirişlere oturan kolonların bulunduğu özelliklede kısa kirişlere oturduğu bu tarz sistemlerde kirişlerin hasar alacağı kabulü ile kolonların ayakta kaldığı kabulünün yapılıp yapılamayacağı yani özetle konu aynı noktaya geliyor yüksek sünek sistem seçebilir miyiz seçemez miyiz?

4.) Kolona oturan kirişin içinde kalan kısım için kolonun etriyelemesi nasıl olmalıdır?

Değerli destekleriniz için peşinen teşekkür ederim.

Saygılarımla,



Başlık: Ynt: Yüksekliği Fazla Olan Kirişe Oturan Kolonlar ve Yüksek Sünek Sistem Kabulü
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Mar 30, 2023, 04:12 ös
Alıntı yapılan: Sadık CEMİLE - Mar 30, 2023, 10:30 ööMerhaba Ahmet Bey;

Öncelikle bizleri aydınlatarak mesleğimize sağlamış olduğunuz katkılarınızdan ötürü sizlere çok teşekkür ederim, emeğinize sağlık. Ben bir belediyede statik proje kontrolünde görevliyim, gelen projelerde sürekli rastlamamız sebebiyle tereddüte düştüğüm proje denetçisi arkadaşlarla da sıklıkla istişare ettiğimiz ve size danışmak istediğim  bir dizi husus var.

1.) Tam anlamıyla çerçeve oluşturmayıp kolon hattının dışından bağlanan kirişlerin bulunduğu sistemler için özellikle de son yaşadığımız depremler sonrasında akademisyenlerce net olarak yapılamaz diye kesin ifadelere yer verildiğini görüyoruz. Bu ne derece doğrudur ya da daha önemlisi TBDY2018'de bu duruma ilişkin bir kısıt bulunmakta mıdır? Bulunmamakta ise bu tarz sistemler için tablodan yüksek sünek bir sistem alıp devam etmek doğru mudur?

2.) Diğer bir husus ise Yönetmeliği ve TS500'ü okuduğumda konsol kirişlere kolon oturtulmasına izin vermezken kısa kirişlere veya yüksekliği fazla olan kirişlere oturtulan kolonlara oturtulması ile ilgili herhangi bir kısıtlama göremedim bu durumla ilgili herhangi bir kısıtlama mevcut mudur? Zira kontrol için gelen ve kolonların kirişlere oturduğu bir çok projede üzerine oturtulan kirişler kısa kirişler oluyor ve sağı solu perde ile dönülüyor dolayısı ile kirişte perdenin uzun yönünden bağlanıp üzerinden kolonlar devam ettiriliyor. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama bir tarafta rijitliğini düşürmemiz gereken bir elemanı diğer yandan her türlü hasar alacağını bile bile son derece güçlü bir hale getirip ona ciddi bir anlam yüklemek gibi bir çıkmaza giriyoruz.

3.) Diğer bir sorum ise kirişlere oturan kolonların bulunduğu özelliklede kısa kirişlere oturduğu bu tarz sistemlerde kirişlerin hasar alacağı kabulü ile kolonların ayakta kaldığı kabulünün yapılıp yapılamayacağı yani özetle konu aynı noktaya geliyor yüksek sünek sistem seçebilir miyiz seçemez miyiz?

4.) Kolona oturan kirişin içinde kalan kısım için kolonun etriyelemesi nasıl olmalıdır?

Değerli destekleriniz için peşinen teşekkür ederim.

Saygılarımla,






Cerceveli sitemlerde  yatay yukleri karsilayan sistem,  CERCEVELERDIR. Dolayisiyla  cercevelerin yeterli ve aks boyunca surekli olmasi gerekir. Ozellikle  kapali cikmalarda oda  icerisinde  kiris  gorunmemesi   amacli  cerceveden imtina edilebilmektedir ki bu  ölümcül  bir  hatadir.  Yonetmelikler  genel ifadeleri yazar.Bu konu fen ve  sanat  kurallarina aykiridir.

Tbdy2018  konsol kiris ucuna izin vetmiyor dogru. Sncak kiris acikliklarina  oturacak kolon icinde  tabiki  şartı var. Nefir bu sart, duseyde modal analiz  uygukayacaksiniz ve m od birlestirme yontemine gore  dudryde  deprem hesabi yapip dizayn yapacaksiniz.  Tbfy2018  izin vermesine  ragmen kirise  kolon  oturtulmasi   isleminden uzak durmak gerekir, ozellikle alt jatlarda.  Mecburiyet  halinde  belki cati katinda  uygulanabilir.

Modal analiz yapip dusey deprem hesabi yaptiginizda  yonetmelik  yuksek secebileceginizi  size   soyluyor.

Kolon  kiris birlesim yerlerinde  kiris  etriyesi degil,  kolonetriyesi  devam eder.
Başlık: Ynt: Yüksekliği Fazla Olan Kirişe Oturan Kolonlar ve Yüksek Sünek Sistem Kabulü
Gönderen: Sadık CEMİLE - Nis 05, 2023, 02:01 ös
Yanıtlarınız için teşekkürler.