HOCAM İYİ RAMAZANLAR
RESMİNİ EKLEDİĞİM PROJEDE AŞAĞI HATTA 9.55 AÇIKLIKLA MANTAR DÖŞEME GEÇİLMİŞ. ARKADA ASANSÖR YIRTIĞI MEVCUT KONSOL MESNETİNİN YETERSİZ KALABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. AYNI ZAMANDA BU DÖŞEME KAPALI ÇIKMA OLARAK TASARLANMIŞ VE BÖLÜCÜ DUVARLAR İLE ODALAR MEVCUT L/480 TAHKİKİ YAPILDIĞINDA TOPLAM SEHİM AŞMAKTA. BUNA GÖRE;
L/480 TAHKİKİ YAPMAK YÖNETMELİKÇE GEREKLİ BİR DURUM DEĞİL Mİ MANTAR DÖŞEMELERDE?
BU TÜR UZUN AÇIKLIKLAR MANTAR DÖŞEMELERDE SEHİM VE DÖŞEME YÜK AKTARIMDA SAĞLIKSIZ BİR SİSTEM OLUŞTURMAMIZA NEDEN OLMAZ MI ?
KOYULAN BAND KİRİŞLERİN UZUNLUĞU ARTTIKÇA ETKİSİ ZATEN AZALMATA 9.55 BAND KİRİŞ İÇİN FAZLA DİYECEĞİMİZ BİR AÇIKLIK OLMAZ MI ?
https://resimlink.com/0atndp5fGNzu
kirişler d=30 x3 min 25x90 olması gerekmez mi, 25x90 kiriş de olamaz tbdy 7.4.1.1 30x90 olabilir, o zaman da perdelere tam oturmaz perdeleri genişletmeli, off bir sürü sıkıntı :)
GEREKİR ANCAK ÇERÇEVE OLARAK TANIMLANMIŞ OLSAYDI. DÖŞEMENİN BİR PARÇASI GİBİ ÇÖZÜM YAPILDI BUNLARA O NEDENLE AYNI MADDEYE DAHA DİKKATLİ BAKARSANIZ KİRİŞ GİBİ BOYUTLANDIRMA GEREKMİYOR.