Son kat çatı altı betonarme döşemesine
1. g olarak betonarme öz ağırlığı
2. q olarak da 150 kg/m2 hareketli yük
vererek projelendirmemi yapıyorum. Sizlere danışmak istediğim , çatı malzemesi ahşap olduğunda yada çelik olduğunda bir farklılık oluyor gibi. Çünkü ahşap öz kütlesi 0,75 t/m3 ve ahşaba göre 10 katı ağırlıkta çelik malzemenin öz kütlesi 7,85tn/m3. Bu yükleri ahşap için ne kadar , çelik malzeme için çatı betonarme döşemesine ne kadar yük vermem ve g olarak mı, q olarak mı, yükü analize dahil etmem doğru olur?
Saygılarımla...
Alıntı yapılan: yusufank - Ekm 11, 2023, 03:06 ösSon kat çatı altı betonarme döşemesine
1. g olarak betonarme öz ağırlığı
2. q olarak da 150 kg/m2 hareketli yük
vererek projelendirmemi yapıyorum. Sizlere danışmak istediğim , çatı malzemesi ahşap olduğunda yada çelik olduğunda bir farklılık oluyor gibi. Çünkü ahşap öz kütlesi 0,75 t/m3 ve ahşaba göre 10 katı ağırlıkta çelik malzemenin öz kütlesi 7,85tn/m3. Bu yükleri ahşap için ne kadar , çelik malzeme için çatı betonarme döşemesine ne kadar yük vermem ve g olarak mı, q olarak mı, yükü analize dahil etmem doğru olur?
Saygılarımla...
Catilar kalici oldugundan g yuklerine ikave edilir. Kiremit yaklasık metrekarede 50 kg agirlik olusturur. 100 mmetrekare bir catida 5 metrekup(dikmeler, kaplamalar dahil) kereste kullanirsiniz. Bunu yogunlukla carpip metrekareye bolun. Celik catida ise ruzgar vb yuklere gore tasarim yaptiginizda metrekareye 30 kg civarinda celik gidecegi ongorusunu yapabilirsiniz
Hocam, merhaba..
1. Aynı çatı alanı için "betonarme döşeme" üzerine "ahşap karkaslı çatı" mı hafif olur, yoksa "çelik karkaslı çatı" mı hafif olur? Kendi düşüncem olarak "ahşap" için daha fazla az aralıklarla çatı dikmeleri üretecek ustalar, lakin "çelik" için açıklıkları daha da artırarak karkas oluşturacakları için çatı betonarme döşemeye daha az yük verir düşüncesindeyim.
2.Betonarme döşeme üzerine "çelik" karkasa uygulanacak rüzgar yükü tesiri "çelik" elemanların kesiti tasarımı için kritik, bu nedenle rüzgar yükünden betonarme döşemeye ek bir yük vermek yerine, tüm yapıya rüzgar yükünü içeren bir analiz yeterli kanısındayım, fikriniz almak istedim.
Saygılarımla..