Ahmet Celikkollu

Ahmet Çelikkollu => Çelikkollu'ya Soru Sor => Konuyu başlatan: awesome7 - Ekm 17, 2023, 11:26 öö

Başlık: Düzensizlik
Gönderen: awesome7 - Ekm 17, 2023, 11:26 öö
hocam iyi günler diliyorum;
Taşıyıcı sistemde düşeyde düzensizlik olmaması için nelere dikkat etmeliyiz?
Başlık: Ynt: Düzensizlik
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Ekm 18, 2023, 06:39 öö
Alıntı yapılan: awesome7 - Ekm 17, 2023, 11:26 ööhocam iyi günler diliyorum;
Taşıyıcı sistemde düşeyde düzensizlik olmaması için nelere dikkat etmeliyiz?

Merhaba,

Bildiginiz  uzere duseyde  duzensizlik  durumlari  TBDY2018 de  B tipi duzensizlikler  olarak belirlenmistir. Tasarladiginiz yapinizda  B tipi duzensizlik istemiyorsaniz asagida  belirttigim maddelere dikkat etmeniz gerekir:

1...Tum katlarda  cerceve  bosluklarindaki duvar kesit alanlari birbirine   yakin olmali(ozellikle isyerlerinde hic duvar olmamasi, diger katlarda  yogun duvar olmasi duzensizlige sebep olur)

2...Tasarladiginiz binanin tum kat yukseklikleri birbirine yakin olmali, en yuksek kat yuksekliginin  4/5 inden daha   düşük katlar ayni yapida olmamali(olmamasina dikkat edilmeli) Ornegin en yuksek kat yuksekliginin  5 metre  ise  yapida  en dusuk kat yuksekliginiz  5 x 4/5= 4 metre olmali, 4 metreden dusuk  katiniz olmamali.

3... Kiris uzerine  kolon oturtulmamali.