Merhaba hocam
Yönetmelikte 16.12.2.2 de belirtilen r değerlerinden hangisini kullanacağımızı ve bu değerleri hangi kritere göre belirleyeceğiz. Hangi durumlarda 120 mm yerdeğiştirmeye göre tasarım yapmalıyız? Hangi durumlarda 80 mm yerdeğiştirmeye göre tasarım yapmalıyız?
Duvar arkasına drenaj borusu ve duvar yüzeyinde barbakan yapılan dayanma yapısında drenajsız koşulları göz önünde bulundurmak gerekir mi?
Alıntı yapılan: Alper_civil - Ekm 24, 2023, 08:58 ööMerhaba hocam
Yönetmelikte 16.12.2.2 de belirtilen r değerlerinden hangisini kullanacağımızı ve bu değerleri hangi kritere göre belirleyeceğiz. Hangi durumlarda 120 mm yerdeğiştirmeye göre tasarım yapmalıyız? Hangi durumlarda 80 mm yerdeğiştirmeye göre tasarım yapmalıyız?
Duvar arkasına drenaj borusu ve duvar yüzeyinde barbakan yapılan dayanma yapısında drenajsız koşulları göz önünde bulundurmak gerekir mi?
Merhaba,
Ekonomik tasarim anlaminda da dusunuldugunde dayanma yapilarinin buyuk cogunlugu 12 cm otelemeye gore tasarlanir , bunda problem yoktur. Ancak bazi ozel durumlarda zemin hareketinin hic olmasinin istenmedigi yerlerde istinatta deplasman yapmamalidir ki zemindeki yapi problem yasamasin. Ornegin yapinin oturdugu zemini tutan ve yapiya cok yakin istinatlarda otleleme minimum olmali ki yapinin oturdugu zemin hareketlenmesin. Istinatta 12 cm otelemeye izin vermeniz zeminin 12 cm kaymasi demektir. Bunun haricinde klasik topraklari tutan yapiya uzak olan istinatlarda 12 cm kullanilir
Barbakan vb birakmaniz suyun karsiya gececegi anlamina gelmez, tikanabilir ve ek basincc fogabilor. Su etkisini her zaman almak gerrkir.