Hocam merhabalar kolay gelsin.
Statik projesini çizdiğim ve şantiye şefliğini yaptığım projemde perdenin koloncuklarında yoğun donatı mevcut.
Çizerken atladım.Temel demir işçiliği sırasında, bindirme bölgelerinde yoğun donatı oluşacağından 14lük olan koloncuk donatısı 16lık yaparak sisteme etkilerini inceledim herhangi bir sorun olmuyor ve donatı makul seviyeye geliyor.Bunu uygulamada değişmemde bi sakınca görüyor musunuz?
Çizerken atlanılmış bu gibi durumlarda değişiklik yapılmasını nasıl yorumlarsınız?
Şimdiden teşekkürler.İyi çalışmalar.
https://hizliresim.com/i2bf3vl
https://hizliresim.com/s181jk3
Alıntı yapılan: bilginbilgin - Ara 26, 2024, 12:23 ösHocam merhabalar kolay gelsin.
Statik projesini çizdiğim ve şantiye şefliğini yaptığım projemde perdenin koloncuklarında yoğun donatı mevcut.
Çizerken atladım.Temel demir işçiliği sırasında, bindirme bölgelerinde yoğun donatı oluşacağından 14lük olan koloncuk donatısı 16lık yaparak sisteme etkilerini inceledim herhangi bir sorun olmuyor ve donatı makul seviyeye geliyor.Bunu uygulamada değişmemde bi sakınca görüyor musunuz?
Çizerken atlanılmış bu gibi durumlarda değişiklik yapılmasını nasıl yorumlarsınız?
Şimdiden teşekkürler.İyi çalışmalar.
https://hizliresim.com/i2bf3vl
https://hizliresim.com/s181jk3
Perde baslik bolgeleri deorem aninda olusan basinc ve cekme kuvvetkeri icindir. Dusey donatilari sartkara uygun olmak kaydiyla degistirebilirsiniz. Yine minimum sartkara uymak kaydiyla donati sığsin diye baslik bolgelerini uzatabilirsiniz mesela perde kritik yukseklik ustundede perde basligi kuculmeden devam edebilir
hocam başlık bölgelerini uzatmak daha mantıklı geldi ve başlık bölgesi uzunluklarını 90cm'e çıkardım.Sistemsel bir problem yok fakat yetkili yapı denetim projede neyse onu görmek istiyor.O yüzden bu başlık bölgeleri uzunluğunun formülü var mı hesap yapıp dolu argümanla anlatsam
Alıntı yapılan: bilginbilgin - Oca 01, 2025, 11:40 ööhocam başlık bölgelerini uzatmak daha mantıklı geldi ve başlık bölgesi uzunluklarını 90cm'e çıkardım.Sistemsel bir problem yok fakat yetkili yapı denetim projede neyse onu görmek istiyor.O yüzden bu başlık bölgeleri uzunluğunun formülü var mı hesap yapıp dolu argümanla anlatsam
Projede nasil tasalafiysaniz, hesaplariniz nasil ise paftada ve uygulamada da o olmali. Tasarimda 60 cm gorunen basligi cuzimde ve uygulamada buyutemezssiniz cunku baslik minimum orani ve donati durumu varfir. Ana tasarimi baslik buyuyecek sekilde revize edip hesaplamissaniz sorun yok. Bu kismi biraz acip anlattim
Sorunuzun net cevabina gelince:
Yonetmelikler asgari hususlari belirler ve bunun uzerine cikmak muelliflerin elindedir. Perde basliklari ile ilgili madde TBDY2018 de asagidaki gibidir:
"7.6.2.3 - Dikdörtgen kesitli perdelerde, 7.6.2.2'de tanımlanan kritik perde yüksekliği boyunca
uç bölgelerinin her birinin plandaki uzunluğu, perdenin plandaki toplam uzunluğunun
%20'sinden ve perde kalınlığının iki katından DAHA AZ OLMAYACAKTIR. Kritik perde yüksekliğinin
üstünde kalan perde kesimi boyunca ise, perde uç bölgelerinin her birinin plandaki uzunluğu,
perdenin plandaki toplam uzunluğunun %10'undan ve perde kalınlığından DAHA AZ ALINMAYACAKTIR. (Şekil 7.11)."
Maddedeki DAHA AZ OLMAYACAKTIR ve DAHA AZ ALINMAYACAKTIR ibarelerini buyuk harfle yazdim. Yani daha az olamaz ama daha yuksek alinabilir demektir. ve daha yuksek almalisiniz.Mumkunse kritik perde yuksekliginin ustunde de %20 oranini tum perde yuksekligince perde basligi aynen devam etmelidir. Perde basliginin uzun olmasi iyi bir durumdur ki kritik perde yuksekliginde bu baslik daha uzun tutulurken yukarilarda azaltilma imkanini
yonetmelik vermistir . Perde baslikari deprem yonune gore perde uclarina gelecek basinc ve cekme kuvvetlerinin alinmasini saglar bu baslik ne kadar buyuk olursa perde uc bolgeleri cekme ve basinc hasarina ugramaz. Perde uc bolgelerini buyuk tutunuz.