Merhaba Ahmet hocam, Radye temellerde çıkan alt ve üst ilave donatıları nasıl yorumlamak gerekir. Alt ilavelere sadece zımbalama gözüyle mi bakmak lazım. Zımbalama kontrollerinde kesme kuvvetleri normal çıkıyor mesela(100<200 kn gibi) ama yinede çok fazla ilave çıkabiliyor. Şunu biliyorum neticede orada bir lokal gerilme oluşuyor ancak bu gerilme bazen üstte ilaveleri bazende altta ilaveleri çıkartıyor. Yine Bazı projelerde üst ilaveler çok fazla çıkıyor bunları nasıl yorumlamak gerekir. Vakit ayırıp cevaplayabilirseniz sevinirim, kolay gelsin
Alıntı yapılan: esrefoglu - Oca 02, 2025, 01:38 ösMerhaba Ahmet hocam, Radye temellerde çıkan alt ve üst ilave donatıları nasıl yorumlamak gerekir. Alt ilavelere sadece zımbalama gözüyle mi bakmak lazım. Zımbalama kontrollerinde kesme kuvvetleri normal çıkıyor mesela(100<200 kn gibi) ama yinede çok fazla ilave çıkabiliyor. Şunu biliyorum neticede orada bir lokal gerilme oluşuyor ancak bu gerilme bazen üstte ilaveleri bazende altta ilaveleri çıkartıyor. Yine Bazı projelerde üst ilaveler çok fazla çıkıyor bunları nasıl yorumlamak gerekir. Vakit ayırıp cevaplayabilirseniz sevinirim, kolay gelsin
Öncelikle davranışı iyi bilmemiz ve davranışa gore yorum yapmamız gerekir. Sistem davranışini bilmek sizi iyi tasarimca yapar.
Radye temellerde, kolon perde altlarinda, bahsettiginiz altta yada ustteki yatay donatilar ZIMBALAMA DONATISI DEGILDIR. ZIMBALAMA DONATISI ETRIYE ŞEKLINDE OLUR. BAHSETTIGINIZ BU ALT VE UST DONATIKAR BILDIGINIZ EGILME MOMENTI DONATISIDIR. Yani orada kesme kuvveti az ama niye radye alt veya ustunde yatay donati var diyemezssiniz. Radye temelde bir dosemedir, yukaridan kolon normal kuvvrtleri asagidan zaman itkisi vardir. Kolonlarin oldugu bolge bir mesnet olarak nitelendirilebilir, kolonlarda klasik mesnet tepkisi. Radye temele asagidan zemin itkidi etki eder yani kat dosemelerinin tersi durum söz konusudur, kat dösemelerinde dosemeye yukaridan yayili yuk etki eder. Bu yuzden radye seritlerinde moment diyagrami kat dosemelerinin tersi gibidir. Maxiimum momentler dosemenin ustunde(cekme kuvveti) ve mesnetlerde yani kolonlarda radye dosemenin altinda okur(genelde). Ancak kolonlari birbirine baglayan kolon seritlerindede mesnet momenti olusur.eger kolonlar arasi bir uzun dan sonra bir kisa ise ve sonra tekrar uzun ise bu durunda kisa aciklikta moment asagi inmeyebilir ve yukarida kalir boyle furumlardada radye ustunde ilave donatilara rastlayabilirsiniz. Yuksek rijitlikle elemanlarin oldgu yerlerde mesnet donatilari yani sizin ikave donati dediginiz egilme donstilari fszka cikabilir, perde sltlari gibi, uzun kolon sltlari gibi. Bu durumlarda moment kolunu buyutmeniz donati capini artirmaniz gerekir. Moment kolunu buyutmek moment kapasitesini artirmak demektir ki buda radye kalinligini arturmakla olur. Bahsettiginiz seyler dogal seylerdir. Sorunuzdaki tek hataniz kolon altkarindaki bu yatay donatilari ZIMBALAMA DONATISI olarak degerlendirmis olmanizdir. Tekrarlayalim, zimbalama donatisi etriye seklinde olur, aynen sehpa donatisi gibi olur.
Alıntı yapılan: ÇELİKKOLLU - Oca 03, 2025, 08:41 ööÖncelikle davranışı iyi bilmemiz ve davranışa gore yorum yapmamız gerekir. Sistem davranışini bilmek sizi iyi tasarimca yapar.
Radye temellerde, kolon perde altlarinda, bahsettiginiz altta yada ustteki yatay donatilar ZIMBALAMA DONATISI DEGILDIR. ZIMBALAMA DONATISI ETRIYE ŞEKLINDE OLUR. BAHSETTIGINIZ BU ALT VE UST DONATIKAR BILDIGINIZ EGILME MOMENTI DONATISIDIR. Yani orada kesme kuvveti az ama niye radye alt veya ustunde yatay donati var diyemezssiniz. Radye temelde bir dosemedir, yukaridan kolon normal kuvvrtleri asagidan zaman itkisi vardir. Kolonlarin oldugu bolge bir mesnet olarak nitelendirilebilir, kolonlarda klasik mesnet tepkisi. Radye temele asagidan zemin itkidi etki eder yani kat dosemelerinin tersi durum söz konusudur, kat dösemelerinde dosemeye yukaridan yayili yuk etki eder. Bu yuzden radye seritlerinde moment diyagrami kat dosemelerinin tersi gibidir. Maxiimum momentler dosemenin ustunde(cekme kuvveti) ve mesnetlerde yani kolonlarda radye dosemenin altinda okur(genelde). Ancak kolonlari birbirine baglayan kolon seritlerindede mesnet momenti olusur.eger kolonlar arasi bir uzun dan sonra bir kisa ise ve sonra tekrar uzun ise bu durunda kisa aciklikta moment asagi inmeyebilir ve yukarida kalir boyle furumlardada radye ustunde ilave donatilara rastlayabilirsiniz. Yuksek rijitlikle elemanlarin oldgu yerlerde mesnet donatilari yani sizin ikave donati dediginiz egilme donstilari fszka cikabilir, perde sltlari gibi, uzun kolon sltlari gibi. Bu durumlarda moment kolunu buyutmeniz donati capini artirmaniz gerekir. Moment kolunu buyutmek moment kapasitesini artirmak demektir ki buda radye kalinligini arturmakla olur. Bahsettiginiz seyler dogal seylerdir. Sorunuzdaki tek hataniz kolon altkarindaki bu yatay donatilari ZIMBALAMA DONATISI olarak degerlendirmis olmanizdir. Tekrarlayalim, zimbalama donatisi etriye seklinde olur, aynen sehpa donatisi gibi olur.
evet hocam alt ilaveleri sadece kesme donatısı gibi düşündüm o yüzden aklım zımbalamaya gitti. Bilgiler için çok teşekkürler, eksik olmayın