Hocam sizce mevcut güçlendirme yönetmeliği yeterli midir? aslında vereceğiniz cevabı az çok tahmin ediyorum; donanımlı bir mühendis için yeterlidir diyeceksiniz. fakat malumunuz ülkede herkes aynı ahlaki değerlere ve bilgi seviyesine sahip değil...
1.) güçlendirme yapılacak binalar için asgari bir beton dayanım sınıfı belirlenmesi gerekmez mi? örn: C15 altı güçlendirilemez
2.) kiriş kırışlmadan yapılan güçlendirme perdelerinde asgari C25 perde betonu kullanılıyor bazı durumlarda aradaki kiriş betonunun C 8 olduğu bile oluyor perde kiriş perde birleşimlerinde yük aktarımı nasıl olacak? bu kirişlere çok fazla ankraj atılıyor yetmiyor yanal şişirmeler ile kiriş güçlendiriliyor yan yüzeylerede ankraj yapılıyor üstüne yanına altına ankrajlar ile sayısız delik açılan kirişlerin ne rijitliği kalacak ? bu ankrajlar açılırken matakap titreşiminden mevcut beton ve beton demir aderans bölgeleri zarar görüyor. ne kadar röntgen çekilse de ne kadar klavuz deliklerle işlem yapılmaya çalışılsa da illa ki her kolon kirişte 1 veya 2 demire denk gelen ankraj delikleri oluyor bu da kesit zayıflamasına neden oluyor.
3.) paspayı sıyırıldığında sıyırma işlemleri sırasında etriyeler zarar görebiliyor, koca hilti bazen kayıp çekirdek betona zarar verebiliyor. sıyırma işlemi yapılmadan ankraj atılacağında özellikle kolon kiriş birleşim bölgelerinde ilave deprem demirlerine çok fazla denk geliniyor.
biz bunu projeciler ile çok tartışıyoruz perdelere başlık atmadan kirişler kırılarak temelden bina boyunca perde yaptırılması gerekmez mi ? neden kiriş kırılmadan da güçlendirme yapılması mümkün oluyor yönetmeliğin bunu kısıtlaması gerekmez mi sizce de.
kirişleri kırıp perde dökülse ve perdenin sistemle çalışabilmesi için perde başındaki kolonlara etriyeler ile bağlansa(kolonlara ankraj atılmadan) daha sağlıklı olmaz mı?
Alıntı yapılan: ecm_84 - Oca 06, 2025, 02:51 ösHocam sizce mevcut güçlendirme yönetmeliği yeterli midir? aslında vereceğiniz cevabı az çok tahmin ediyorum; donanımlı bir mühendis için yeterlidir diyeceksiniz. fakat malumunuz ülkede herkes aynı ahlaki değerlere ve bilgi seviyesine sahip değil...
1.) güçlendirme yapılacak binalar için asgari bir beton dayanım sınıfı belirlenmesi gerekmez mi? örn: C15 altı güçlendirilemez
2.) kiriş kırışlmadan yapılan güçlendirme perdelerinde asgari C25 perde betonu kullanılıyor bazı durumlarda aradaki kiriş betonunun C 8 olduğu bile oluyor perde kiriş perde birleşimlerinde yük aktarımı nasıl olacak? bu kirişlere çok fazla ankraj atılıyor yetmiyor yanal şişirmeler ile kiriş güçlendiriliyor yan yüzeylerede ankraj yapılıyor üstüne yanına altına ankrajlar ile sayısız delik açılan kirişlerin ne rijitliği kalacak ? bu ankrajlar açılırken matakap titreşiminden mevcut beton ve beton demir aderans bölgeleri zarar görüyor. ne kadar röntgen çekilse de ne kadar klavuz deliklerle işlem yapılmaya çalışılsa da illa ki her kolon kirişte 1 veya 2 demire denk gelen ankraj delikleri oluyor bu da kesit zayıflamasına neden oluyor.
3.) paspayı sıyırıldığında sıyırma işlemleri sırasında etriyeler zarar görebiliyor, koca hilti bazen kayıp çekirdek betona zarar verebiliyor. sıyırma işlemi yapılmadan ankraj atılacağında özellikle kolon kiriş birleşim bölgelerinde ilave deprem demirlerine çok fazla denk geliniyor.
biz bunu projeciler ile çok tartışıyoruz perdelere başlık atmadan kirişler kırılarak temelden bina boyunca perde yaptırılması gerekmez mi ? neden kiriş kırılmadan da güçlendirme yapılması mümkün oluyor yönetmeliğin bunu kısıtlaması gerekmez mi sizce de.
kirişleri kırıp perde dökülse ve perdenin sistemle çalışabilmesi için perde başındaki kolonlara etriyeler ile bağlansa(kolonlara ankraj atılmadan) daha sağlıklı olmaz mı?
Merhaba,
TBDY2018 in 15.bolümü biliyorsunuz mevcut yapilari kapsamakta. Ayrintiya girersek, mevcut betonarme yapikarda, bahsettiginiz beton kalitelerinde şekil degistirme esaslı hesabin bile ne kadar saglikli oldugunu tartismamiz mümkun. Tereddutlerinizin çogunda haklısıniz. Bu bakimdan mevcut bina performans ve gerekiyorsa guclendirme hesaplarini/modellemeyi cok iyi dusunmelisiniz. Ozellikle eski elemanlarla yeni elemanlarin baglantisini saglayan ankrajin işlevsel olmasi icin eski betonunda bir dayaniminin olmasi gerektigi muhakkak. Ben bunun C10 dan yukari olmasini gerektigini ongoruyorum. Eger elemanlar derin ise ankraj boyunu biraz uzun tutarak C10 ile bunu saglayabilirsiniz. C10 dan düşük betonda bu tip islere girilmemesi gerek. Adlinda beton jalitesi belli olduktan sonra gidip yerinde 1 adet numune anjraji o betona yapmali ve cekme testi uygulamalisiniz, ne zaman ki celikle birlikte beton geliyor uste sizin ankraj boyunuz o dur ve projenizde onu kullanmalisiniz. Celik siyrilip geliyorsa demekki ankraj olmuyor demektir. Perde imaveleri en cok kuanilan iyilestirme yontemi, eger beton belli seviyede ise kiris arada kalabilir, ama kalite duşukse tabiki kiriside ortadan kaldirabilirsiniz, buna siz karar verebilirsiniz/vetmelisiniz. Yeni elemanlari ekleme prensibiniz size ve mevcut yapinin kalitesine kalmis. Dediginiz gibi tereddut coksa mantolama yapilip perdeler bu mantolara monte edilebilir. Ama guclenfirmeyi dusundugunuz bina beton ve iscilik anlaminda kaliteliyse direkt ankraj yolu ile birledimlerden iyi sonuclarda alinabilmekte, burada birazda tecrube, davranis bilme gibi unsurlar devreye giriyor.