HOCAM SELAMLAR...
OTOPARK KAT YÜKSEKLİĞİMİZ YAPILAN PROJE HATASINDAN DOLAYI NET KİRİŞ ALTINDAN 1.90 KALIYOR VE KURTARMIYOR.TEMEL VE KOLONLAR DÖKÜLMÜŞ DURUMDA NE YAPAILABİLİR HOCAM BİR ÇÖZÜMÜ VARMIDIR?TEŞEKKÜR EDERİM...
Alıntı yapılan: nimet - Oca 08, 2025, 10:26 ööHOCAM SELAMLAR...
OTOPARK KAT YÜKSEKLİĞİMİZ YAPILAN PROJE HATASINDAN DOLAYI NET KİRİŞ ALTINDAN 1.90 KALIYOR VE KURTARMIYOR.TEMEL VE KOLONLAR DÖKÜLMÜŞ DURUMDA NE YAPAILABİLİR HOCAM BİR ÇÖZÜMÜ VARMIDIR?TEŞEKKÜR EDERİM...
Merhaba
Sorunuzu net yazmamissiniz, sadece otopark girisinde olan kirislermi girisi engelledigi icin sorun, yoksa 190 cm lik yukseklik tüm kat icinmi gecerli. Ben her noktada kiris altindan itibaren o kattaki yuksekligin 190 cm oldugunu anliyorum.
Verdiginiz bilgilere gore bodrum kat yuksekliginiz az, dolayisiyla kolon etkil boylariniz cok uzun sayilmaz(burkulma riski yok gibi). Bu baglamda sadece temel ve kolonlar dokülmus ise kolonlar 30/40 cm daha uzatilarak sistem bir analiz edilebilir ve temelde kolonlsrda bir degisiklik olmadigina bakilabilir, ust yapida degisiklik olsa dahi , daha imal edilmediginden paftalar degistirilebilir. Eger kolonlarin uzamasi statik/dinamik anlamda temelde ve kolonkarda bir degisiklik yapmiyorsa o takdirde bu kolonlar ilave dokulerek uzatilabir. Ancak bindirmeli e sadece kolon orta bolgesinde yapilabildiginden siz burada kolon donatilarini mansonlu ek ile yzatabilirsiniz, bindirmeli ek yapamazssiniz ki bu daha saglikli
TS500 Mansonlu ek icin sunu doyler,
9.2.3 - Manşonlu Ekler
Betonarme yapı elemanlarında kullanılacak manşonlu eklerin, hem çekme hem de basınç altında,
manşonla bağlanan donatı çubuğu için standardlarda öngörülen minimum karakteristik akma
dayanımının 1,25 katı dayanıma sahip olduğu deneylerle kanıtlanmalıdır.
Yani manson icin her cap icin deney yspmali ve gevrek kirilmayi onleyici tedbirleti almalisiniz, burada yapacaginiz mansonlu ek aynen donati gibi akmali, donatidan once akmamali, kopmanalidir, bunun kontrolunu cekne deneyi ime kanitlamaniz ve o mansonlari dis acaral donatilarda kullanmaniz gerekir. Tbdy2018 de kolon alt ve ust bolgesinde yassk olan ek bindirmeli ektir, mansonlu ek degildir. Ayrica manson icin ilave donatida getrkmez, mansonlari alacaginiz firmaya ve uygulayicilarada dikkat etmeniz gerekir. Mansonlu donati ilavesinden donra ilave betonda soguk derz icinde mevcut yuzeye adetans artiricilarin surulmesi gerekir. Bu sekilde projenizi tasarlayin, kolon yuksekliginin buyumesi mansonlu ek durumunda dokulen kisimlarda donati degisikligi olip olmadigini kontrol edin, ona gore ilerleyin.