Ahmet Celikkollu

Ahmet Çelikkollu => Çelikkollu'ya Soru Sor => Konuyu başlatan: Design of Civil - Oca 03, 2017, 09:44 ös

Başlık: Yastık Kiriş
Gönderen: Design of Civil - Oca 03, 2017, 09:44 ös
İyi günler.Sol asansör perdesine bağlanan çapraz kirişin boyutu çok büyük çıkıyor.Kirişin direkman perdeye bağlanmasından kaynaklanıyor muhtemelen.Öneriniz nedir?açıklık 6.80m 110x30.Teşekkürler


(http://i.hizliresim.com/pXrZqa.png)
Başlık: Ynt: Yastık Kiriş
Gönderen: Design of Civil - Oca 03, 2017, 09:45 ös
Nervür yönleri bilinçli seçilmiştir.
Başlık: Ynt: Yastık Kiriş
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Oca 04, 2017, 12:51 ös
MERHABA

BASTAN BELIRTEYIM KI O KIRIS O PERDEYE O SEKILDE BAGLANAMAZ.KIRIS GENISLIGI COK FAZLA. KIRIS GENISLIGI, BAGLANDIGI ELEMANIN GENISLIGI ILE(KOLON PERDE) YUKSEKLIGININ TOPLAMINDAN BUYUK OLAMAZ. AKSI TAKDIRDE CALISMAZ.BU KIRIS  TAMAMEN UZATILIP PERDENIN Y_Y YONUNDEKI KOLUNA KADAR UZATILMALIDIR.ORADA BIR HAVALANDIRMA OLSADA SADECE KAT SEVIYESINDE KIRIS OLACAGINDAN RUHSAT VEREN IDARE SORUN CIKARMAYACAKTIR. O KIRISIN GENISLIGINI BIRAZ KUCULTUP KIRIS ICIN CATLAMIS KESITI KABULU YAPMANIZ GERRKIR. YANI O KIRISIN   E x  I   DEGERINI AZALTMALISINIZ.ZATEN DEPREM ANINDA PERDELERE UZUN YONDE BAGLANAN KIRISLER MUTLAKA  CATLAR .SIZIN KIRISINIZDE  OLDUGU GIBI. SIZDE BU KIRISI CATLAMIS KABUL EDIP   E  SINI AZALTMALISINIZ.ZATEN YONETMELIKDE BUNU ISTIYOR.RIJITLIK AZALINCA BU KIRISIN ALACAGI TESIRLERDE AZALACAK VE SORUNDA KALMAYACAKTIR...
Başlık: Ynt: Yastık Kiriş
Gönderen: Design of Civil - Oca 04, 2017, 01:18 ös
Pekala Ahmet bey,çatlamış kesiti ;bağlandığı kolondan perdeyemi yoksa sonlu elemanlara ayırdığım noktadan perdeye mi tanımlalam gerekli?İlginize teşekkür ederim...
Başlık: Ynt: Yastık Kiriş
Gönderen: ÇELİKKOLLU - Oca 04, 2017, 03:09 ös
KIrise catlamis kesiti tanimlayacaksiniz. Zaten catlak kiriste olusacak