May 05, 2026, 08:32 öö

Haberler:

YENİ FORUM SİTEMİZ ÜZERİNDEN DEVAM EDİLECEKTİR.
TIK TIK


Döşeme donatısı

Başlatan Mülayim, Ekm 16, 2023, 07:57 öö

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mülayim

İyi günler hocam
Çift yönlü çalışan 50 m2 (8×6.2) alana sahip bir döşeme mevcut. Döşeme sehim koşullarını sağlıyor. Döşeme ortasında 8 mm deplasman oluşuyor. Görünürde bir sorun yok. Döşeme kalınlığı 18 cm. Döşeme donatıları @10 donatıdır. Bu döşemede almam gereken başka bir önlem var mı?

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: Mülayim - Ekm 16, 2023, 07:57 ööİyi günler hocam
Çift yönlü çalışan 50 m2 (8×6.2) alana sahip bir döşeme mevcut. Döşeme sehim koşullarını sağlıyor. Döşeme ortasında 8 mm deplasman oluşuyor. Görünürde bir sorun yok. Döşeme kalınlığı 18 cm. Döşeme donatıları @10 donatıdır. Bu döşemede almam gereken başka bir önlem var mı?


Bu tip   buyuk dosemelerde   en buyuk sorun frekans sorunu.  Ülkemizde  frekans kontrolu zorunlu degil, dizaynda frekans kullanilmamakta boyle oluncada 40-50metrekarelik  nispeten iyi detaykandirilmamis/ince dosemelerde  cocuklar kosunca yada  yoldan arac gecince titresim oluyor ve evde  oturanlar bunu   hissediyor.  Bu durum can guvenligi acisindan sakincali   olmasa da vatandas bunu risk anliyor, rahatsiz oluyor. Bu baglamda bahsettiginiz dosemeyi 20cm den duşük  yapmamanixu,  pliye kullannmadan alt ust donatiyi hasir seklinde  kullanmanizi oneririm.