Temel Altı Dolgu Uygulaması

Başlatan harunarslan, Oca 19, 2019, 10:59 öö

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

harunarslan

Ahmet hocam merhaba;

Bir üstyapı projemizde zemin etüt çalışmalarında sondajlarda yer yer dolgu birimlere rastlanmış. Öneri olarak dolgu olan kil biriminin kaldırılarak sağlam olan kireçtaşı zemine oturtmamızı önermiş.
Öneri şu şekilde ;
"***Yapılan hesaplamalar sonucundaki elde edilen değerler ve bina yükleri birlikte değerlendirildiğinde yapılması tasarlanan binalar A Blok, B Blok ve D Blok için herhangi bir taşıma gücü sorunu yaşanmayacağı belirlenirken; C Blokiçin
bina temellerinin kontrolsüz dolgu birime oturtulmaması- kil birimin kaldırılarak daha sağlam olan kil arabantlı kireçtaşı birimlere oturtulması olası mühendislik problemlerinin önlenebilmesi için zemin iyileştirmelerinin yapılarak uygulamaya
geçilmesi gerekmektedir."

 Yapılarımızın tamamı bodrumlu o yüzden genelinde sorun yok. Yalnız bir blokta Temel alt kotu -5.00 kotunda dolgu birim ise -9.00 kotuna kadar iniyor. Biz bu aşamada dolgu zeminin sıyrılarak kırmataş ile doldurulup sıkıştırılabilir diye düşündük. Sizin bu konuda öneriniz nedir ? Dolgu yapmak uygun mudur ? Uygun ise nasıl bir yol izlenmeli dolgu cinsi, sıkıştırma yöntemi vs.

Saygılarımla.






ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: harunarslan - Oca 19, 2019, 10:59 ööAhmet hocam merhaba;

Bir üstyapı projemizde zemin etüt çalışmalarında sondajlarda yer yer dolgu birimlere rastlanmış. Öneri olarak dolgu olan kil biriminin kaldırılarak sağlam olan kireçtaşı zemine oturtmamızı önermiş.
Öneri şu şekilde ;
"***Yapılan hesaplamalar sonucundaki elde edilen değerler ve bina yükleri birlikte değerlendirildiğinde yapılması tasarlanan binalar A Blok, B Blok ve D Blok için herhangi bir taşıma gücü sorunu yaşanmayacağı belirlenirken; C Blokiçin
bina temellerinin kontrolsüz dolgu birime oturtulmaması- kil birimin kaldırılarak daha sağlam olan kil arabantlı kireçtaşı birimlere oturtulması olası mühendislik problemlerinin önlenebilmesi için zemin iyileştirmelerinin yapılarak uygulamaya
geçilmesi gerekmektedir."

 Yapılarımızın tamamı bodrumlu o yüzden genelinde sorun yok. Yalnız bir blokta Temel alt kotu -5.00 kotunda dolgu birim ise -9.00 kotuna kadar iniyor. Biz bu aşamada dolgu zeminin sıyrılarak kırmataş ile doldurulup sıkıştırılabilir diye düşündük. Sizin bu konuda öneriniz nedir ? Dolgu yapmak uygun mudur ? Uygun ise nasıl bir yol izlenmeli dolgu cinsi, sıkıştırma yöntemi vs.

Saygılarımla.







Merhaba

Bloklariniz birbiriniz bagimsiz diye dusundum. 

Dolgu olan kısimda bir sekilde yukleri alt yabakaya indirmeniz gerekir. 4 metrelik tabakanin kaldirilip yerine tasima gucu olan bir tabaka yerlestirmekte dusunulebilir. Bu durumda o kisima koyacaginiz malzeme irili ufakli granulemetriye sahip bir malzeme olabilir. Birbirine yakin caplardan olusan malzeme ile bu dolgu yapilmaz, cunku tam sıkısma saglayazssiniz. 50 ser cm lik , 60 ar cm lik tabakalar halinde malzeme serip sıkıstirma yapilarak dolgu tamamlanabilir. En sonunda da bir yukleme deneyi yapilabilir.