3.6.2.4 – B3 türü düzensizliğin bulunduğu binalara ilişkin koşullar

Başlatan ottomancagatay, Mar 18, 2022, 04:25 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ottomancagatay

Ahmet bey merhabalar,
betonarme bodrum zemin ve 1 kat lı yapının üst katına çelikten kat yapılmak istenmekte , mecburen çelik kolonlar kirişe ve konsol kirişe basmak zorunda kaldı mimariden dolayı, ilgili idare de deprem yönetmeliğinde ki aşağıdaki maddeden dolayı olur vermemekte, bende bu durumun betonarme yapıları kapsadığını savunuyorum anlaşmazlığa düştük sizlerinde fikrini alabilirmiyim rica etsem ?

3.6.2.4 - B3 türü düzensizliğin bulunduğu binalara ilişkin koşullar aşağıda (a) ila (d)'de
belirtilmiştir:
(a) Kolonların binanın herhangi bir katında konsol kirişlerin veya alttaki kolonlarda oluşturulan
guselerin üstüne veya ucuna oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez.
(b) Kolonun iki ucundan mesnetli bir kirişe oturması durumunda, 4.4.3'e göre düşey deprem
hesabı yapılması yeterlidir


(projeyi de " https://dosya.co/apzsm6dl30ds/5_parsel-revize.ide10.html " bu linkten indirip bakabilirsiniz.)

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: ottomancagatay - Mar 18, 2022, 04:25 ösAhmet bey merhabalar,
betonarme bodrum zemin ve 1 kat lı yapının üst katına çelikten kat yapılmak istenmekte , mecburen çelik kolonlar kirişe ve konsol kirişe basmak zorunda kaldı mimariden dolayı, ilgili idare de deprem yönetmeliğinde ki aşağıdaki maddeden dolayı olur vermemekte, bende bu durumun betonarme yapıları kapsadığını savunuyorum anlaşmazlığa düştük sizlerinde fikrini alabilirmiyim rica etsem ?

3.6.2.4 - B3 türü düzensizliğin bulunduğu binalara ilişkin koşullar aşağıda (a) ila (d)'de
belirtilmiştir:
(a) Kolonların binanın herhangi bir katında konsol kirişlerin veya alttaki kolonlarda oluşturulan
guselerin üstüne veya ucuna oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez.
(b) Kolonun iki ucundan mesnetli bir kirişe oturması durumunda, 4.4.3'e göre düşey deprem
hesabı yapılması yeterlidir


(projeyi de " https://dosya.co/apzsm6dl30ds/5_parsel-revize.ide10.html " bu linkten indirip bakabilirsiniz.)



TBDY2018  de yer  alan 3.bolum deprem etkisi altindaki  hangi malzemeden yapilirsa  yapilsin degerlendirilmesini  ve tasarimini  kapsar.  Dolayidiyla  3.bolum  betonarme, celik vb  siniflarin tamamini  kapsar. Betonarmedede konsola kirise   kolon mesnetleyemezssiniz,  celikte de.   Idare   bu konuda hai.