Nis 23, 2026, 11:13 ös

Haberler:

YENİ FORUM SİTEMİZ ÜZERİNDEN DEVAM EDİLECEKTİR.
TIK TIK


Güçlü Kolon Kontrolü- Üst Kat Koşulu

Başlatan civilmehmetkara, Oca 26, 2017, 12:40 öö

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

civilmehmetkara

Güçlü Kolon Kontrolünde 3.3.5.4 b maddesi gereğince üst katlarda güçlü kolon kontrolü yapılmayacaktır. Sta4CAD'de örneğin; asansör bulunması durumunda üst kat no yu en üst katın 1kat altı almamız durumunda en üst kat ve 1altındaki kat üst kat no olarak değerlendirilmektedir ve bu 2katda da güçlü kolon kontrolü kolon üst kat koşulu nedeni ile yapılmamaktadır. Bu doğru bir yaklaşım mıdır?

ÇELİKKOLLU

Sadece asansor kulesi cikiyorsaa, enust kat kulenin altidir.En ust kat birlesimlerinde guclu kolon kontrolü yapilmamasinin sebebi, burada kirislerden once kolonlarda mafsal olussa bile mekanizma olusmamasidir.Cunku bu kolonlarin uzerinde kolon yoktur dolayisiyle ani bir yapi gocmesinden söz edilemez.Ayrica guclu kolon kontrolunu hatorlarsaniz, her dugum noktasinda yapiyorduk.Dügum noktasinin ustundeki kolon alt ucu moment kapasitesi ile ,dugum noktasınin altindaki kolonun ust uc momen t  kapasitesini toplayip , bu toplamin dugum  noktasina birlesen kirislerin moment kapasitesinden fazla olmaxini sagliyorduk(1.2 katı). Ust kat kolon yoksa bu kontrol saglanabilirmi?  Kontrole iki kiris giriyor, bir kolon giriyor.Dolayisiyle ust katta yapilmaz.Bu kurala ustte devam eden kolon devam etmeyen kolon diye bakmak gerekir.Dolayisiyle sadece  asansor kulesi varsa bir alt katin alinmasi normaldir.

civilmehmetkara

Çok teşekkür ederim HOCAM, yine çok güzel anlattınız...