Kiriş acıklığı hakkında

Başlatan metin, Nis 24, 2017, 11:32 öö

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

metin

Merhaba ahmet bey.

 30/60 kolon kiriş sistemim bulunmaktadır salonumda 2 tane 12 m ebatında kiriş bulunmakta bu kirişleri bölmek için tek yönde tutulan bir kolon koymam uygunmudur ? Kat adetim 11


yoksa başka bir öneriniz varmıdır ?

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: metin - Nis 24, 2017, 11:32 ööMerhaba ahmet bey.

 30/60 kolon kiriş sistemim bulunmaktadır salonumda 2 tane 12 m ebatında kiriş bulunmakta bu kirişleri bölmek için tek yönde tutulan bir kolon koymam uygunmudur ? Kat adetim 11


yoksa başka bir öneriniz varmıdır ?

Sistem olarak(kalip plani) incelemeden birsey soylemek doğru olmaz. Kalip plani gönderirseniz yapmak istediginiz şeyide planda belirtirseniz, görüşümü söylerim...

metin

Şuan Plan yanımda yok ama şema olarak cizip yoluyabilirim ahmet bey

metin

Nis 24, 2017, 01:10 ös #3 Son düzenlenme: Eyl 21, 2017, 11:41 öö erhanbaytak
Şema olarak bu sekilde sistem ahmet bey ok ile gosterdigim yere tek yonde bir kolon atip bolmeyi dusunuyorum.


ÇELİKKOLLU

Net acikliginiz ne kadar

Yani kolon dişindan kolon dışına

ÇELİKKOLLU

Eger kenardaki iki kolonun yonlerini  x-x yonune cevirme imkaniniz varsa, kolon boylarinizda 80 cm ise, net acikliginiz 12 -0.80x2=10.40 m olur. 70 cm lik kirisle cok rahat gecersiniz.

metin

Serbest açıklığım yani iki kolon arası 12 metre yani ikisinide bir birine  bakarsa zaten teki dönük ara 11.7 oluyor yani mimara burayı biraz çekelim dedim ama net istiyor. boylar 60 cm

ÇELİKKOLLU

Kacıncı derece deprem bolgesindexiniz?

metin

1ile 2 derece arası elazığ bingöl arası ahmet bey

ÇELİKKOLLU

Alıntı yapılan: metin - Nis 24, 2017, 02:08 ös1ile 2 derece arası elazığ bingöl arası ahmet bey

Anladim.

Evet araya bir kolon atmaniz mantiklı.kolon uzun yönüde, kirişler yonunde olmali diye düşunüyorum. Muhtemelen yapinizi yüksek sünek yada karma yapacaksiniz. 11 katli olduğunu düşünursek, sadece cerceve sistemle kolon kiris kesme guvenliklerini aşamazssinız diye duşunüyorum. Tasiyıcı sisteminzde perde olmalı diye düşünuyorum. Karma sistem tercih edebilirsiniz. Sadece 30/60 kolon kullanarak, bahsettiginiz bölgede 11 katli yapı dizayn edemezssiniz...

metin

Ozaman karma bir sistem kullanarak dış kolonları perdeye çevirip  ve söyledigim bölgeye kolon atsam sizcede uygunmudur ?

ÇELİKKOLLU

Sisteme karmaya cevirebilirsiniz. Dış kenarlara perde koyabilirsiniz. Uygun yerlerinize ic kısımda da perde koymaniz mümkundur. Ilk analiz asamasinda hem hem x yonunde alfa x ve y yonunde alfa y sonuclarina bakiniz.Hem alfa x in hem alfa y nin 0.66 dan buyuk olmasini saglayin. Kucuk ise perde uzunlugunu/sayisini artiriniz ve R=6 secip calismanizi yapiniz  11 katli yapilarda tek tuk 30/60 kolonlar bulunabilir.Genelde ebatlar daha iridir.Sizde kolonlari biraz irilestiriniz.

metin

Tamam ahmet bey bilgileriniz için teşekkür ederim analizlerim dedikleriniz dogrultusunda olucak ozaman  :)