Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet MühendisleriForumsİnşaat MühendisliğiİSTİNAT ARKASI SU YÜKÜ

Etiketlendi: 

  • İSTİNAT ARKASI SU YÜKÜ

    Tarafından gönderildi tarik sonuc üzerinde 23 Ekim 2025, 12:27'de

    HOCAM 3.5 İSTİNAT DUVARIM VAR DUVARIMA BARBAKAN AÇABİLECEĞİM BİR DURUM YOK İSTİNAT ARKASINA DRENAJ SİSTEMİ YAPCAĞIM VE SUYU ŞSTŞNAT ARDINDAN TAHLİY EEDECEĞİM SU YÜKÜNÜ EKSTRADAN ALMAMA GEREK VAR MI SUYU ZATEN TAHLİYE EDİYORUZ. SU YÜKÜ ALACAK OLURSAM SÜRŞARJ OLARAK 35KN/M2 ALMAM GEREKİYOR İSTİNAT ATAK VE GÖVDESİ ACAYİP BOYUTLARA ULAŞIYOR

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 2 gün, 6 saat önce 2 Üyeler · 1 Cevaplamak
  • 1 Cevaplamak
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    24 Ekim 2025, 11:07'de

    Su yüku uvgen seklinde duvara etkir. Yani tabanda en max olan yetde 3.5 x 1 t/m3=3,5 t/m2 dir ki bu sadece tabandadir, ustte sifirdir. Bu yuku ucgen verebbilirsiniz, afaki degerler degildir. Suyu drene edecek olmaniz, su itkisini sifir almanizi gerektirmez. Bu duvarlarda en buyuk sorun dren borularinin barbakanlarin tikanmasidir. Du yukunu ihmal edemezssiniz.

    • Bu yanıt 2 gün, 6 saat önce ile  Ahmet Celikkollu arasında değiştirildi.