    Merhaba Ahmet Hocam,

    Kesitini paylaştığım hangar projesinde tüm betonarme perdelerde, perdenin radye temel içinde kalan kısımlarında tevzi donatısı, etriye ve çiroz gözükmüyor. Radye temel kalınlığı 1.8m ve sadece boyuna donatılar temele kadar iniyor. Bu konuda düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz? Teşekkürler.

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 3 aylar, 3 haftalar önce 2 Üye · 1 Cevap
  • 1 Cevap
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    18 Haziran 2025, 08:47'de

    Merhaba,

    Öncelikle yatay donatilar/etriyeler/çirozlar neden temel içine iner yada inmelimidir ona bakalim:

    Kolonlarda biliyorsunuz kolon etriye ve cirozlarinin aynen ustte oldugu gibi temel icinde de en az 30cm yada kolon kisa kenari yuksekligince(hangisi namusaitse) devam etmesi mecburidir. Bunun nedenide dusey donatilarin temel icinde burkulmasinin önlenmesidir. Etriyeler/cirozlar tarafindan belirli araliklarla temel icinde tutulan dusey kolon donatilari boylece burkulmazlar.

    Soru ozeline bakalim. Perdelerde durum nedir? Perdelerde deprem yönune gore perdenin bir ucu basinca calişırken diger ucu cekmeye calisir, deprem yön degistirdiginde ise cekmeye calisan uc basinca, basinca calisan uç ise cekmeye calismaya başlar. Perde uc bolgelerindeki bu nedenle kolona benzer sekilde detaylandirilir. Kisacasi perde uc bolgelerinde buyuk normal kuvvetler olusur/olusabilir. O halde perde uc bolgelerindeki dusey donatilarin da burkulma ihtimali vardir ve yine o halde perde uc bolgelerindeki etriyeler ve cirizkarda donati burkulmasini önlemek icin temelde devam etmelidir. Perde uc bolgelerindeki etriyeler ve cirozlar en az 30 cm yada perde kusa genisligi kadar(hangisi namusaitse) temel icinde devam ettirilir. Uc bolgesi haric perde yatay govde donatilarinin temel icinde devam etmesi, burkulma riski olmadigindan gerrkmez. Gorseldeki kesit eger uc bolgesi ise hatalidir ve temel icinde de etriye ve cirozun devami gosterilmelidir. Bahsettigim perde uc bolgekerindeki bu durum TBDY2018 MADDE 7.6.5.2 nin (b) fikrasinda acikca belirtilmistir.