Soru - Cevap => Serbest Kürsü => Konuyu başlatan: civilmehmetkara - 24 Nisan 2016, 13:30:43
-
Merhaba, Yapılarımızda, Yapı Davranış Katsayısı olarak aldığımız "R" için; Deprem Yönetmeliğinde 2.5.2. Süneklik Düzeyi Yüksek Betonarme Boşluksuz Perdeli- Çerçeveli Sistemlere İlişki Koşullar başlığı altındaki 2.5.2.2 - 2.5.2.1. maddesinde anlatılan αS: Süneklik düzeyi yüksek perdelerin tabanında elde edilen kesme kuvvetleri toplamının, binanın tümü için tabanda meydana gelen toplam kesme kuvvetine oranı olan bu katsayıyı azaltmamız için yapabileceğimiz işlemler nelerdir?????
-
Mantık olarak
aS = perdelere gelen kesme kuvveti / Toplam kesme kuvveti ise
aS in azalması için perdelere gelen kesme kuvvetini azaltmak gerekir..
Her taşıyıcı rijitliği oranında yük karşılar. Yani 30*60 bir kolonun karşılayacağı yük aynı doğrultudaki 30*90 bir kolonun karşılayacağı yükten daha azdır.
bu durumda perdelerin rijitliklerini azaltmanız gerekir mantığı çıkabilir.
ya da R katsayısını yönetmelikte de belirtildiği gibi
yerinde dökme betonarme ve çelik çerçeve durumu için
R = 10 - 4 aS bağlantısı ile, prefabrike betonarme çerçeve durumu için ise R = 9 - 4 aS
bağlantısı ile belirlemelisiniz..
-
Çok teşekkür ederim yardımınız için :)
-
merhaba;
ben as katsayısını sap 2000 ile tasarladığım modeldeki perdelerde(yapıda) nasıl bulabilirim?