Kolon- Kiriş Kesme Güvenliği Hatasını Çözmeniz için öneriler;
Öncelikle Kolon kiriş birleşim bölgesindeki sorunun hangi elemanlardan kaynaklandığını tespit etmeniz gerekiyor.
Kolon kiriş birleşim bölgesinde kesme güvenliğinin sağlanmadığını nasıl anlarız.
Kısaca formüllerle anlatacak olursak..
Formüller:Vmax= x . 2bj . h . fcdKuşatılmış birleşimlerde x=0.60, kuşatılmamış birleşimlerde x=0.45 alınır.
Vmax = En büyük sınır değer
fcd =beton basınç tasarım dayanımı
Bj = Göz önüne alınan deprem doğrultusunda, birleşim bölgesine saplanan kirişin düşey orta ekseninden itibaren kolon kenarına olan uzaklıklardan küçük olanının iki katı
h = GÜVENSİZ yazan kirişe ait kolonun kirişe dik kenar boyutu
Kiriş kesme kuvveti:Ve= 1,25 . fyk . (As1+As2) - Vkolfyk = donatı karakteristik akma dayanımı
As1 = Kolon-kiriş düğüm noktasının bir tarafında, kirişin negatif momentini karşılamak için üstte konulan çekme donatısının toplam alanı
As2= As1'e göre kirişin öbür tarafında, pozitif momenti karşılamak için alta konulan çekme donatısı alanı
Vkol= Kolon kesme kuvvetlerinin küçük olanı .
Herhangi bir deprem doğrultusunda
Ve > Vmax ise
kolonlarda kesme güvenliği hatası vardırKolon Kiriş kesme Güvenliği hatasını gidermek için ise aşağıda anlatılanları uygulayabilirsiniz.
a- En kolay yol bj veya h değerini büyütmek.
Görüldüğü üzere kiriş kolon ortasına kaydıkça ya da kiriş genişliği arttıkça bj değeri büyümektedir. Bj değeri büyütülemiyorsa, h değeri büyütülmelidir. 50/25 yerine 50/30 yapılabilir ya da kolon boyutları ters çevirebilirsiniz.
b- Kolonu perde yapmak : Perdeler kolon-kiriş kesme güvenliği kontrolüne girmez.
c- As1 ve As2 yi azaltacak önlemler alınmalı. Daha rijit sistem tasarımı, çerçevelerin sürekliliğinin sağlanması gibi. Genelde çıkmalar yüzünden kolon-kiriş-kolon, çıkmada saplama kiriş tekrar kolon-kiriş-kolon şeklinde çerçeveler olumsuzluk yaratıyor.
d- Daha yüksek dayanımlı beton kullanarak fcd' yi büyütünüz.Kalıbı zor ancak belki L, T veya haç şeklinde kolonlar yapılabilir.
Bazı Öneriler: