SU DEPOSU DÖŞEME BETONU DÖKÜMÜ

Başlatan recosalForumun Santiye Bilgileri - Santiye Medyasi

Yanıt: 0
Gösterim: 2659
Son İleti 27 Mayıs 2018, 02:22:53
Gönderen: recosal
TDY 2018 ASMOLEN DÖŞEME

Başlatan mrvtnrklForumun Kanun ve Yönetmelikler

Yanıt: 6
Gösterim: 3275
Son İleti 04 Şubat 2019, 09:19:55
Gönderen: a_bulut06
döşeme donatısı

Başlatan oushanForumun Sta4CAD

Yanıt: 1
Gösterim: 2504
Son İleti 02 Mayıs 2019, 09:57:43
Gönderen: oushan

Döşeme sehimi neden bu kadar yüksek çıkıyor? Hata nerede?

bobsantino · 1069

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı bobsantino

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 18
    • +0/-3
Merhaba,
Ölçüler resimdeki gibi. 5 Katlı bir yapı Kolonlar: 55*55cm Kirişler: 30*60cm Döşeme: 20cm Malzeme C35-B420C
Döşeme Shell-thin ve diyaframları atadım. Döşemeleri 50 cm meshledim. Temel ankastre mesnet. Yüklerim ise Hareketli yük: 5kn/m2 Kaplama yükü: 2kn/m2 Duvar yükü 1.5 kn/m2 (Döşemelere düzgün yayılı atandı). Kütle kaynağı, eşdeğer deprem yükü ve modal analiz yükleri tanımladım.

Sehime, "Show deformed shape"den bakıyorum ve g+q yüklemesini seçip Displacement Uz 'yi seçiyorum.

Burdaki problem nedir? 4507 mm sehim çıkmamıştır herhalde?

İsteyen olursa dosyaları da yükleyebilirim. Buraya kadar okuduysanız teşekkür ederim.


Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap



Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap



Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap



Çevrimdışı omer.faruk

  • Azimli Çaylak
  • ***
    • İleti: 41
    • +1/-0
G+Q kombinasyonunuzu nasıl oluşturdunuz, kombinasyon içerisinde neler var? Tanımlama yaparken bir yanlışlık yapılmış olabilir.
Yükleri kontrol ettiniz mi, birim olarak doğru giriş yaptınız mı?
Son olarak yapıyı analiz ettiğiniz zaman periyot ve kat kütlelerini kontrol ettiniz mi? Eğer periyot değeri de çok fazla büyük ise çizimde bir sıkıntı olmuş demektir. Onun haricinde aklıma başka gelen bir şey yok maalesef.



Çevrimdışı bobsantino

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 18
    • +0/-3
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Problem döşeme kalınlığındaymış. Sorun çözüldü.