Medeniyet Mühendisleri

Proje, Çizim ve Planlama Programları => Sap2000 => Konuyu başlatan: zickowe - 14 Mayıs 2018, 20:03:24

Başlık: Merkezi çaprazların bağlandığı kolonlarda kesit kurtarmama sorunu
Gönderen: zickowe - 14 Mayıs 2018, 20:03:24
Herkese iyi akşamlar,

Süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çaprazlı 7 katlı bir yapı modelledim. Modelde AISC360-10 a göre "steel design" yaptığımda zemin katın dış kolonlarında (çaprazların bağlı olduğu kolonlarda) d/c oranı 1.3 civarında çıkıyor.  HE450B olan kolon kesitlerini HE650B ye çıkarana kadar bir kaç farklı kesit denememe rağmen bu oran 1'in altına düşmedi. Deprem yönetmeliğinde çaprazların eksenel kuvvetini kolonlara aktardığı için o kolonlara gelen deprem kuvvetinin yükü arttıran bir katsayıyla çarpılması gerektiği ile ilgili bir madde vardı. Acaba sorun bununla mı ilgili ? nasıl çözebilirim ? Şimdiden teşekkür ederim.


(https://preview.ibb.co/fGCQ0d/resim1.png) (https://ibb.co/ebuuty)

(https://image.ibb.co/ibs3mJ/resim2.png) (https://imgbb.com/)
Başlık: Ynt: Merkezi çaprazların bağlandığı kolonlarda kesit kurtarmama sorunu
Gönderen: Emrah Türkseven - 14 Mayıs 2018, 21:58:14
Bu şekilde çok katlı bir bina yapıyorsanız
1) ilk önce yapmanız gereken tüm kolonlar katlarda bölünecek. Fotoğraftan gördüğüm kadarıyla siz sadece 2 yerde bölmüşsünüz.
2) Kolonların K faktör katsayılarını kontrol edin büyük bir ihtimal SAP2000 farklı hesaplamış olabilir.
3) Her kat için rijit diyafram oluşturun
4) AISC360-10 a göre değil LERD93 e göre çözün hareketli yükünüz sabit yüklerden 3 kat ve daha büyük ise ASD89 design codunu seçin tabiki bu iki design kodlarının kombinasyonları farklı ona dikkat edin

sorun çözülmüş olacaktır.
Başlık: Ynt: Merkezi çaprazların bağlandığı kolonlarda kesit kurtarmama sorunu
Gönderen: zickowe - 14 Mayıs 2018, 23:07:58
-Kolonlar her katta bölünmüş zaten renklendirmeyi kesit tipine göre yaptığım için öyle gözüko resimde

-Döşemeleri de zaten  rijit diyafram olarak tanımladım.

K faktörlerini yanal ötelemesi önlenmiş olduğu için 1 alıyor yönetmelikte de aynı sekilde belirtilmiş.

Başlık: Ynt: Merkezi çaprazların bağlandığı kolonlarda kesit kurtarmama sorunu
Gönderen: Emrah Türkseven - 15 Mayıs 2018, 10:34:30
çubuk model de 2 parça gözüküyor bir de K faktör bu sizin yapıda daha az çıkması lazım sanırım
Başlık: Ynt: Merkezi çaprazların bağlandığı kolonlarda kesit kurtarmama sorunu
Gönderen: Emre Kemal - 15 Mayıs 2018, 19:14:23
Ankastre bağlayıp bir de öyle deneyin. Analiz opsiyonlarından 3d frame seçilirken tüm bağlantıları pin ya da mesneti pin yaptığımız ve fix yaptığımız durumu karşılaştırabilirsiniz.
Başlık: Ynt: Merkezi çaprazların bağlandığı kolonlarda kesit kurtarmama sorunu
Gönderen: zickowe - 15 Mayıs 2018, 20:17:22
Sadece zemin kolonları değil 1. Katın kolonları da kurtarmıyor. O yüzden iki parça gözüküyo yazmayı unutmuşum. Ankastre yapınca da değişmiyo k faktörünü manuel değiştirdiğimde de bişi değişmiyor sorun nerde anlayamadım. Orta kolonlarda sorun yok ancak çaprazların baglandığı dış kolonlar sıkıntılı .
Başlık: Ynt: Merkezi çaprazların bağlandığı kolonlarda kesit kurtarmama sorunu
Gönderen: statiker - 15 Mayıs 2018, 20:45:44
Failed stress/capacity check dedigine göre sorun stabilite sorunu olmayabilir (programi bilmiyorum bu arada), yani k degeri burkulma boyu ise degistirmeniz bir ise yaramaz. Ayrica kesite gelen kuvvetleri incelediniz mi? Hangi kuvvet yüzünden bu sinir asiliyor? Bu sorunun cevabina göre cözüm de degisir. Büyük kesitler kurtarmiyorsa daha fazla kolon atayarak sorunu cözmeye calisabilirsiniz.
Başlık: Ynt: Merkezi çaprazların bağlandığı kolonlarda kesit kurtarmama sorunu
Gönderen: Emrah Türkseven - 15 Mayıs 2018, 20:53:21
bmaj bmin ndmax sorunlarından hangisi en büyük peki?
Başlık: Ynt: Merkezi çaprazların bağlandığı kolonlarda kesit kurtarmama sorunu
Gönderen: zickowe - 15 Mayıs 2018, 22:54:00
sınırın aşıldığı yükleme 0,9G-EYn-0,3EX

Ex: x yönündeki deprem yüklemesi
Eyn: y yönündeki -0,05 lik eksantirisiteli deprem yükü

Kesitle ilgili detaylar resimdeki gibidir


(https://preview.ibb.co/hUwrAT/3.jpg)
Başlık: Ynt: Merkezi çaprazların bağlandığı kolonlarda kesit kurtarmama sorunu
Gönderen: zickowe - 16 Mayıs 2018, 12:04:48
Arkadaşlar sorunu buldum. Bu çaprazların etki ettiği kolonlara yönetmeliğin bir maddesi gereğ "Special Sismic Load Combination" yani  arttırılmış deprem yükü uygulanıyor.  Aşağıda resmini verdim.


(https://image.ibb.co/dDnQmJ/p1.jpg) (https://imgbb.com/)

(https://image.ibb.co/mhsrRJ/p2.jpg) (https://imgbb.com/)

SAP2000de de "Steel Frame Design Preferences" sekmesinde "Owerwrite" kısmınadn "Ignore Special sismic loads" seçeneğini "Yes" yaptığımda kesitler kurtarıyor. Acaba bunu yapmamın bir sıkıntısı olur mu? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar