Selamlar,
Sap2000 de malzeme olarak S235JR ile AISC'ye göre analiz yaptığım boru profilin dizayn penceresinde Ry katsayısı 1.1 olarak gözükmekte. Boru profiller için olması gereken Ry: 1.4
Ry katsayısını değiştirebilme imkanım var mı? Amerikan malzeme dayanımlarını seçersem bu sefer istediğim akma - kopma gerilmesi tutmuyor.
-
AISC'ye göre yapılan analizin Türkiye'de geçerliliği var mı?
-
Türk yönetmeliği Aisc den alinma.
-
İlk önce analizi yaptırın. Daha sonra dizaynı yaptırın. Ry katsayısının değiştirileceği elemanları seçin. Daha sonra steel design sekmesi altından view/revise overwrites sekmesinden Ry katsayısını istediğiniz değer olarak girin.
-
İlk önce analizi yaptırın. Daha sonra dizaynı yaptırın. Ry katsayısının değiştirileceği elemanları seçin. Daha sonra steel design sekmesi altından view/revise overwrites sekmesinden Ry katsayısını istediğiniz değer olarak girin.
view/revise overwrites sekmesinde Ry ile ilgili herhangi birşey göremedim ama tekrar kontrol edeceğim.
-
view/revise overwrites sekmesinde Ry ile ilgili herhangi birşey göremedim ama tekrar kontrol edeceğim.
Tam olarak 37. satırda bulunmakta.
-
view/revise overwrites sekmesinde Ry ile ilgili herhangi birşey göremedim ama tekrar kontrol edeceğim.
Tam olarak 37. satırda bulunmakta.
Kontrol ettim evet Ry orada varmış demek ki gözden kaçırmışım. Teşekkür ederim.
-
view/revise overwrites sekmesinde Ry ile ilgili herhangi birşey göremedim ama tekrar kontrol edeceğim.
Tam olarak 37. satırda bulunmakta.
Kontrol ettim evet Ry orada varmış demek ki gözden kaçırmışım. Teşekkür ederim.
Rica ederim ne demek. İyi çalışmalar.
-
Ben dün Ry:1.4 olmalı dedim ama şunu fark ettim AISC Tablo D1.1 de rijitleştirilmemiş elemanlar için b/t oranı 0.32√E/Ry*Fy olarak veriliyor. Bizim yönetmelikte ise b/t oranı 0.30√E/Fy olarak veriliyor. Amerikan yönetmeliğinde Ry yerine 1.14 yazarsak bizim yönetmelikteki değere denk geliyor. Sap2000 de en kesit kontrolünde bizim yönetmelikte verilen Ry değerlerini bu nokta da baz almamamız gerekiyor anladığım kadarı ile.