Medeniyet Mühendisleri
Soru - Cevap => Yardim Bolumu => Konuyu başlatan: ttnnyyy - 10 Mart 2015, 00:34:59
-
Arkadaşlar ts-498 de rüzgar yüküyle ilgili bilgiler var ama benim aradığım 4 tarafı açık veya 3 tarafı açık bir yapı için rüzgar yüklemeleri yardımcı olursanız sevinirim
-
Konu yanlış yerde açılmış...
Soru -Cevap Bölümüne Taşınmıştır.
-
slm arkadaş bu konuda fazla cevap verılmıyor ama TS 498 e gore yapacaksan
Rüzgar +X
Rüzgar -X
Rüzgar +Y
Rüzgar -Y
yuklemesı yapıcan.
Degerler zaten TS 498 de mevcut.
Gelelim yuk etkıtme meselesine.
emme ve basınç bolgelerı mevcut
Basınç bolgelerıne 0,8q emme bölgelerine 0,4q etki ettirecen.
sadece ruzgar x ıekte gonderdım dıger yonlerı ayrı ayrı yapıcan.
Ayrıca TS EN 1991-1-4 te eurocode 1 e gore senın anlayacağın dılde ıstanbul ılı depreme dayanıklı bına yapım kuralları dedıgı Euro code 1 ce rüzgar hesabıdır.o bıraz karışık.otomatık olarak bulmak ıstıyorsan.TEDDS diye bı program var.excel tarzı BS EN 1991-1-4 aynı sadece İngiltere bölgesinin sehirleri otomatık veriyor.bizim istanbulunkıne uyarlarsan degısık bı ruzgar yükleme ona gore çozersın.
(http://www.upmatik.com/m/2015/04/05/ruzgar.png)
-
ıstanbul ılı depreme dayanıklı bına yapım kuralları dedıgı
yanlış bı cümle
İSTANBUL YÜKSEK BİNALAR RÜZGAR YÖNETMELİĞİ (İYBRY)
olucak.