Medeniyet Mühendisleri
Proje, Çizim ve Planlama Programları => Sap2000 => Konuyu başlatan: Zekeriya Karaca - 15 Nisan 2020, 23:00:47
-
Bu bölümde deprem etkilerinin boyutlandırma sırasında dayanım fazlalığı katsayısı ile büytmemiz gerektiği söylenmekte yani süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çerçeve kolonlarında bunu eşdeğer deprem yönteminde programa giriyoruz ancak mod birleştirme yönteminde scale faktör kısmına yazmamız gerektiği söylendi fakat bu iki hesap yönteminde base reactionsda karşılaştırma yaptığımda scale factore ekleme yaptığım D katdayısından dolayı mod birleştimenin base rectionsı çok büyük çıktı yani söylemek istediğim eşdeğer deprem yöntemindede program bu katsayıyı boyutlamada hesaba katmıyormu
-
Bu bölümde deprem etkilerinin boyutlandırma sırasında dayanım fazlalığı katsayısı ile büytmemiz gerektiği söylenmekte yani süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çerçeve kolonlarında bunu eşdeğer deprem yönteminde programa giriyoruz ancak mod birleştirme yönteminde scale faktör kısmına yazmamız gerektiği söylendi fakat bu iki hesap yönteminde base reactionsda karşılaştırma yaptığımda scale factore ekleme yaptığım D katdayısından dolayı mod birleştimenin base rectionsı çok büyük çıktı yani söylemek istediğim eşdeğer deprem yöntemindede program bu katsayıyı boyutlamada hesaba katmıyormu
Doğru yapmışsınız. Ya scale factor kullanacaksınız ya da kombinasyona sokarken D katsayısı ile çarpacaksınız ama bu bölümde sadece tanım yapılmakta. Örneğin SCBF sistemlerde dizayn D ile büyütülmüş deprem etkileriyle yapılırken SMF sistemlerde yapılmaz. SMFde yalnızca kolon için istiyor diye hatırlıyorum. Birleşim bölgelerinde zaten kapasite tasarımına geçeceksiniz. Çok uzatmadan SMF sistem yapacaksanız o bölümü okuyun. 9.2.6'ya göre tasarlanacak demediği sürece D ile büyütülmemiş şekilde devam edin. Bu işin basit yolu 2 adet deprem yükü tanımlamanız olacak. Birini normal E alın diğerini de ED olarak alıp SMF kullanacaksanız 3 ile çarpın.
-
Teşekkür ederim o zaman eşdeğer deprem yükü yönteminde de programa girmiş olduğumuz D katsayısını program otomatik olarak göz önüne almıyor mu veya boyutlandırma sırasında girdiğimiz framing type ı göz önüne alarak sadece ilgili elemanların boyutlandırmasında mı göz önüne alıyor
-
Teşekkür ederim o zaman eşdeğer deprem yükü yönteminde de programa girmiş olduğumuz D katsayısını program otomatik olarak göz önüne almıyor mu veya boyutlandırma sırasında girdiğimiz framing type ı göz önüne alarak sadece ilgili elemanların boyutlandırmasında mı göz önüne alıyor
Hayır göz önüne almaz. Deprem yükü azaltma katsayısını oluşturduktan sonrasında bir yerde kullanmaz.
Dizayn kısmında asceye göre girdiğiniz değerler doğrultusunda dizayn yapar. Mesela dizayn kısmında Dye 1 yazıp kolon dizayn ettirin sonra 100 yazıp dizayn ettirin. Eksenel kuvvette ister istemez artış meydana gelecek. Bizim yönetmeliğimize uygun düşer mi bilemiyorum. Çünkü (1.2 + 0.2SDS)DL ±omega0*E gibi formülasyonlar gelir. Bence en mantıklısı dizayndan sismik kodu ve sismik yükü kapatıp gerekli yüklemeleri ve kontrolleri elle yapmak.
Kim yapıyordur bilmiyorum ama yönetmeliği yazan hocalardan bir tanesi analizi sap2000'de dizaynı da excelde yapın başınız ağrımasın demişti.
-
Çok teşekkür ederim