Yönetmelikte tonoz çatılar için rüzgar basınç kaysayıları için sadece tek yönde rüzgar için değerler verilmiş acaba diğer yöndeki rüzgar basınç katsayılarını nereden bulabiliriz bunun için japon rüzgar yönetmeliği (AIJ) biraz daha açık oradaki değerler kullanılabilir mi



Çevrimdışı Zekeriya Karaca

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 14
    • +0/-0
    • Cinsiyet: Bay
Yanıtla #1 : 02 Haziran 2020, 19:55:55
Konu hakkında yardım alabilir miyim



Çevrimdışı batubay

  • Proje Timi
  • Yazar
  • *****
    • İleti: 288
    • +12/-2
    • Cinsiyet: Bay
Yanıtla #2 : 02 Haziran 2020, 21:05:41
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
Yönetmelikte tonoz çatılar için rüzgar basınç kaysayıları için sadece tek yönde rüzgar için değerler verilmiş acaba diğer yöndeki rüzgar basınç katsayılarını nereden bulabiliriz bunun için japon rüzgar yönetmeliği (AIJ) biraz daha açık oradaki değerler kullanılabilir mi

Diğer yönden kasıt +x ve -x gibi midir? Yoksa x ve y gibi midir?

+x ve -x gibiyse aynı değerleri kullanın. x ve y gibiyse  yönetmelik başındaki düşey duvarlar için kullanılan standart hesabı kullanın.

"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is incredibly slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a force beyond calculation."


Çevrimdışı Zekeriya Karaca

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 14
    • +0/-0
    • Cinsiyet: Bay
Yanıtla #3 : 03 Haziran 2020, 00:02:07
Y yönündeki çatı basınç katsayılarından bahsediyorum