Çelik Yapılarda Birleşimler

Başlatan FloraForumun Yapı Anabilim Dalı

Yanıt: 0
Gösterim: 2947
Son İleti 19 Ocak 2016, 14:28:11
Gönderen: Flora
DEPREME KARŞI DAYANIKLI ÇELİK YAPI TASARIMI

Başlatan lord_bladeForumun Yapı Anabilim Dalı

Yanıt: 2
Gösterim: 3952
Son İleti 22 Temmuz 2014, 22:10:10
Gönderen: lord_blade
Çince çelik malzeme isimlerinin AB standartındaki karşılığını nerden bulabiliriz

Başlatan coradnanForumun Yardim Bolumu

Yanıt: 0
Gösterim: 726
Son İleti 27 Kasım 2021, 21:23:40
Gönderen: coradnan

Çelik Hangar Projesi Yardım!

brccl · 10699

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı osmanbayrak

  • Süper Moderatör
  • Yazar
  • *
    • İleti: 751
    • +25/-25
    • Cinsiyet: Bay
    • Fatih BAYRAK-İnşaat Mühendisi
Yanıtla #30 : 28 Mart 2018, 12:14:07
Merhabalar,
Mod birleştirme yaptığınız taktirde, eşdeğer deprem yükünden bulduğunuz taban kesme kuvveti mod birleştirmeden bulduğunuz taban kesme kuvvetine oranının B katsayısından küçük ise bu iki kuvveti oranlayıp iç kuvvetleri o denli büyütmelisin. Etki faktörünü ise A0xIxg almalısın.

-Örnek

(A0 x I x  g) x 0,9 x Statik taban kesme kuvveti / Rs taban kesme kuvveti

Fatih BAYRAK (M. Sc.)
Istanbul Technical University - Structural Engineering (PhD.)

osmanfatihbayrak@gmail.com
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap


Çevrimdışı brccl

  • Azimli Çaylak
  • ***
    • İleti: 47
    • +1/-0
    • Cinsiyet: Bayan
Yanıtla #31 : 28 Mart 2018, 13:14:45
Osman Bey teşekkür ederim cevabınız için. Sormak istediğim şeylerden biri de buydu. Neden Aolg ile çarpıyoruz? Sap2000in kendi içinde TSC-2007 de verdiği acceleration değerleri Sar(T) değerlerinin g ile çarpılmamış hali. Yani gördüğüm kadarı ile S(T) /Ra(T) *Ao*l. Scale factor kısmına sadece g değerini girmemiz gerekmez mi? Ve taban kesme kuvvetlerinin oranı ile çarparak büyütmek. Yani g*0,9*(Vt/Vtb)
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap


Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap



Çevrimdışı osmanbayrak

  • Süper Moderatör
  • Yazar
  • *
    • İleti: 751
    • +25/-25
    • Cinsiyet: Bay
    • Fatih BAYRAK-İnşaat Mühendisi
Yanıtla #32 : 28 Mart 2018, 13:20:33
O kısım SF kısmı. Söylediğini gibi spekturumda var onun için g ile çarpmanız yeterli olacaktır. Daha iyi anlamanız için lütfen aşağıdaki resmi kontrol edin.

« Son Düzenleme: 28 Mart 2018, 16:40:43 Gönderen: erhanbaytak »

Fatih BAYRAK (M. Sc.)
Istanbul Technical University - Structural Engineering (PhD.)

osmanfatihbayrak@gmail.com