2007 ve 2016 Deprem Yönetmeliklerinin Karşılaştırılması2016 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve TDY 2007' nin kıyaslanması;
Tüm forum üyelerimize günaydın diyerek başlayayım.
Bu konuyu açma sebebim değişen maddelerin neler olduğunu tek bir konu altında toplamak ve kıyaslamak.
Bu konu ile alakalı forum yöneticilerimiz yaklaşık 2 haftadır yöneticilere ait özel bölümde gerekli tartışmalarını yapmış ve değişen maddeleri bir konu altında toplamaya karar vermiştir. Bu yüzden maddelerin Önceki ve sonraki halleri bu çatı altında toplanacaktır.
Konu : .........../..........TDY2007;"............................"
TBDY2019"............................"
şeklinde maddeleri paylaşmanız halinde konuda düzenlemeler yapılıp madde madde eklenecektir.
Bu konuya herkesin katılıp herkesin takip etmesi sene başına kadar sorunsuz geçişi sağlayacaktır diye ümit ediyorum.
Konu : Perdeler / Perde OranıTDY 2007Perdeler, planda uzun kenarının kalınlığına oranı en az 7 (yedi) olan düşey taşıyıcı sistem elemanlarıdır.
bknz:3.6.1.1 TBDY 2016Dikdörtgen betonarme perdeler, kesitteki uzunluğunun kalınlığına oranı en az 6 (altı) olarak tanımlanan taşıyıcı sistem elemanlarıdır.
bknz: 4.5.3.2(123ah)
Konu : Kolonlar / Minimum Kolon Kesiti TDY 2007Dar kenar 250 mm, 75000 mm2, dairesel kolon çapı 300 mm
bknz: 3.3.1.1TBDY 2016Dar kenar 300 mm, dairesel kolon çapı 350 mm
bknz: 7.3.1.1(a_bulut06)
Konu : Perdeler / En Kesit Koşulları TDY 2007Gövde Bölgesindeki Perde Kalınlığı Kat Yüksekliğinin 1/20’sinden ve 200 mm’den Az Olmayacaktır,
bknz: 3.6.1.2TBDY 2016Gövde Bölgesindeki Perde Kalınlığı Kat Yüksekliğinin 1/16’sından ve 250 mm’den Küçük Olmayacaktır.,
bknz: 7.6.1.3(a_bulut06)
Konu : Zemin ve Temeller / Zemin Sınıfları TDY 2007Dört Sınıf, Z1, Z2, Z3,Z4, bknz:6.2.1
TBDY 20166 Sınıf Geldi, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF bknz: 16.4
(a_bulut06)
Konu : Bina Önem Katsayısı TDY 2007Dört Sınıf Vardı Bu sınıflara ait önem katsayıları sırası ile 1.5, 1.4, 1.2, 1, bknz:2.4.2
TBDY 2016Yeni yönetmelikte Üç sınıf bulunuyor önceki yönetmelikte önem katsayısı I=1.4 olan yapılar kaldırılıp önem katsayısı I=1.5 e dahil edildi, bknz:3.1.2
(a_bulut06)
Konu : Perdeler/Perde Modelleme TDY 2007Çubuk Olarak Modellemeye Müsaade Ediyor.
TBDY 2016Kabuk Olarak Modelleme Zorunluluğu Getiriyor, bknz: 4.5.3.7
(a_bulut06)
Konu : Kolonlar/En Kesit Alanı TDY 2007Ac ≥ Ndm / (0.50 fck) koşulunu sağlayacaktır.
bknz: 3.3.1.2TBDY 2016Ac ≥ Ndm /(0.40 fck )
bknz: 7.3.1.2Ac: Kolonun veya Perde Uç Bölgesinin Brüt Enkesit Alanı,
Ndm: Düşey Yükler ve Deprem Yüklerinin Ortak Etkisi Altında Hesaplanan Eksenel Basınç Kuvvetlerinin En Büyüğü, TBDY2019 a Ayrıca "TS 498'de Hareketli Yükler İçin Tanımlanmış Olan Hareketli Yük Azaltma Katsayıları da Dikkate Alınarak" sözü eklendi.
fck: Betonun Karakteristik Silindir Basınç Dayanımı(a_bulut06)
Konu : Taşıyıcı Sistem/Süneklik Düzeyleri TDY 2007Yüksek, Normal ve Karma,
bknz:2.5.1TBDY 2016Normal Süneklik Sınırlı Süneklik Olarak Değişti,
bknz:4.3.3(a_bulut06)