KİRİŞSİZ( MANTAR ) DÖŞEME KALIP METRAJI

Başlatan Rüstem AkçaForumun Yardim Bolumu

Yanıt: 0
Gösterim: 1461
Son İleti 20 Nisan 2020, 17:44:04
Gönderen: Rüstem Akça
Probina Orion'da Döşeme Yüklerinin Tanımlanması

Başlatan Medeniyet MühendisiForumun Probina

Yanıt: 0
Gösterim: 3221
Son İleti 03 Temmuz 2014, 16:01:19
Gönderen: Medeniyet Mühendisi
Kaset Döşeme

Başlatan mustafaakin16Forumun Serbest Kürsü

Yanıt: 0
Gösterim: 977
Son İleti 01 Mayıs 2021, 21:37:10
Gönderen: mustafaakin16

Döşeme sehimi neden bu kadar yüksek çıkıyor? Hata nerede?

bobsantino · 1117

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı bobsantino

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 18
    • +0/-3
Merhaba,
Ölçüler resimdeki gibi. 5 Katlı bir yapı Kolonlar: 55*55cm Kirişler: 30*60cm Döşeme: 20cm Malzeme C35-B420C
Döşeme Shell-thin ve diyaframları atadım. Döşemeleri 50 cm meshledim. Temel ankastre mesnet. Yüklerim ise Hareketli yük: 5kn/m2 Kaplama yükü: 2kn/m2 Duvar yükü 1.5 kn/m2 (Döşemelere düzgün yayılı atandı). Kütle kaynağı, eşdeğer deprem yükü ve modal analiz yükleri tanımladım.

Sehime, "Show deformed shape"den bakıyorum ve g+q yüklemesini seçip Displacement Uz 'yi seçiyorum.

Burdaki problem nedir? 4507 mm sehim çıkmamıştır herhalde?

İsteyen olursa dosyaları da yükleyebilirim. Buraya kadar okuduysanız teşekkür ederim.


Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap



Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap



Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap



Çevrimdışı omer.faruk

  • Azimli Çaylak
  • ***
    • İleti: 41
    • +1/-0
G+Q kombinasyonunuzu nasıl oluşturdunuz, kombinasyon içerisinde neler var? Tanımlama yaparken bir yanlışlık yapılmış olabilir.
Yükleri kontrol ettiniz mi, birim olarak doğru giriş yaptınız mı?
Son olarak yapıyı analiz ettiğiniz zaman periyot ve kat kütlelerini kontrol ettiniz mi? Eğer periyot değeri de çok fazla büyük ise çizimde bir sıkıntı olmuş demektir. Onun haricinde aklıma başka gelen bir şey yok maalesef.



Çevrimdışı bobsantino

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 18
    • +0/-3
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Problem döşeme kalınlığındaymış. Sorun çözüldü.