2007 DBYBHY Göre Yapılmış Mevcut Bir yapının TDY 2019'a Göre Performans Analizi

Yasemin Recepoğlu · 1865

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Yasemin Recepoğlu

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 5
    • +0/-0
Projeyi Nonlineer Analizle 2019 a göre çözdüğümde her iki yönde de kesintisiz kullanım koşulunu sağlıyor. Ancak S102, S202 ve S302 Kolonlarında X yönünde kesit yetersizliği, S103, S203,S303 ve S403 Kolonlarında Y yönünde kesit yetersizliği mevcut buradaki Kuşatılmış Kolon Yetersizliğini gidermek adına neler yapabilirim? Perde atıp kiriş derinliklerini değiştirmeyi denedim fakat sonuç alamadım. [/img]
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap



Çevrimdışı osmanbayrak

  • Süper Moderatör
  • Yazar
  • *
    • İleti: 751
    • +25/-25
    • Cinsiyet: Bay
    • Fatih BAYRAK-İnşaat Mühendisi
Öncelikle foruma hoş geldiniz Yasemin Hanım,


Sizlerinde çok iyi bildiği üzere; 2018 yılında deprem yönetmeliğinin değişmesiyle belirli sınırlamalar da değişmiştir. Kuşatılmış birleşim bölgeleri ile ilgili kısıtlamalar aşağıdaki fotoğrafta görülmektedir. Burada en etkili yöntem ya kolon genişliği artırmak yahut kiriş yüksekliğini artırmak olacaktır. Bunların yanı sıra beton dayanımlarının değiştirilmesiyle de çözüm elde edilebilmektedir.


Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap


İyi çalışmalar, tezinide başarılar.

Fatih BAYRAK (M. Sc.)
Istanbul Technical University - Structural Engineering (PhD.)

osmanfatihbayrak@gmail.com
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap


Çevrimdışı Yasemin Recepoğlu

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 5
    • +0/-0
Teşekkür ederim Osman bey,
kolon genişliğini değiştirmek (manto yapmak) 2019 a göre yapılan çözümlerde olumlu sonuçlara neden olmadı. Ancak kiriş genişliği ve derinliğini değiştirip, panel eleman tanımlayınca sorun çözüldü. Tekrar teşekkür ederim iyi çalışmalar..