Merhabalar

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Benim idecadde yaptığım 3 katlı asmolen döşemeli sistemimde y yönünde devrilme momenti sorunum var. Eklediğim perdelerle x yönünü kurtardım ama y yönünü kurtaramadım. bu projeyi asmolensiz yapma dışında tavsiyeniz var mı ? raporda sadece devrilme momenti (y) hatası veriyor

TEŞEKKÜRLER



Çevrimdışı MEMET32

  • Azimli Çaylak
  • ***
    • İleti: 33
    • +0/-0
Yanıtla #1 : 01 Aralık 2020, 16:09:22
Resimde gördüğüm kadarıyla aslında y yönünde daha rijit görünüyor .Perde enkesitleri kaç acaba? Sonuç neden öyle olmuş ki?  Kçşedeki kolonların yönlerini değiştirmeyi denediniz mi? Resim çok detaylı değil o yüzden çok yorum yapamıyorum.İnternette şu şekilde yorum var alıntıdır. İlgili kişilere teşekkür etmekle beraber yorumlarını alıntılıyorum.Aşağıdaki linke bakabilir misin?

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
« Son Düzenleme: 01 Aralık 2020, 16:14:33 Gönderen: MEMET32 »



Çevrimdışı Abdullah-70

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 11
    • +0/-0
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #2 : 01 Aralık 2020, 16:18:57
asansör ve merdiven perdelerine (grup1 adıyla)  aynı grup ismini verdim. Bu yüzden olabilir mi?



Çevrimdışı Abdullah-70

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 11
    • +0/-0
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #3 : 01 Aralık 2020, 16:28:46
en büyük perde kesitim 25/350
en küçük perde kesitim 25/155
kolon boyutlarım 50/30
zemin sınıfım ZD
bys 7   Hn=9,5m
diyafram tipi ;  yarı rijit
süneklik düzeyi karma
Rx=5 , Dx=2,5 ;  Ry=5 , Dy=2,5...
Asmlen döşemeli sistem hf_7 cm , diş yüksekliği = 32 cm
Ana kirişler; 40/32....



Çevrimdışı Abdullah-70

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 11
    • +0/-0
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #4 : 01 Aralık 2020, 16:32:05
köşe kolonlarımın boyutlarını artıramıyorum çünkü mimaride pencere gibi boşluklar var



Çevrimdışı MEMET32

  • Azimli Çaylak
  • ***
    • İleti: 33
    • +0/-0
Yanıtla #5 : 01 Aralık 2020, 16:51:24
Kısa kenarı 25 değilde 30 cm yapsanız. Birde tam anlaşılmıyor resimde o yüzden pek yorum yapamıyorum. Üstteki alıntı yaptığım yeri okudunuz mu?



Çevrimdışı Abdullah-70

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 11
    • +0/-0
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #6 : 01 Aralık 2020, 16:52:25
evet okudum



Çevrimdışı Abdullah-70

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 11
    • +0/-0
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #7 : 01 Aralık 2020, 16:54:50
y yönündeki tüm perdelerin kısa kenarını 30cm mi yapayım?



Çevrimdışı MEMET32

  • Azimli Çaylak
  • ***
    • İleti: 33
    • +0/-0
Yanıtla #8 : 01 Aralık 2020, 16:59:13
Evet bir de öyle deneyin.Anlaşılan bina çekirdeğinden ziyade bina dış kısımlarına denk gelen kolon yada perdelerde çözüm bulabilirsiniz yani dış kısımlarda y yönünde rijitliği artıran kolon yada perdelerle çözüm bulabilirsiniz. Rijit bodrum var mıydı projenizde?
« Son Düzenleme: 01 Aralık 2020, 17:00:44 Gönderen: MEMET32 »



Çevrimdışı MEMET32

  • Azimli Çaylak
  • ***
    • İleti: 33
    • +0/-0
Yanıtla #9 : 01 Aralık 2020, 17:01:57
Yalnız yorum yapıyorum ama sonuçlara bakmadan ve projeyi detaylı incelemeden yapıyorum. Belki de sorununuzu yanlış anlamış olabilirim.



Çevrimdışı Abdullah-70

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 11
    • +0/-0
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #10 : 01 Aralık 2020, 17:02:42
rijit bodrum yok .Ayrıca bide radye kalınlığını 80cm le kurtardım. Bu kalınlık mümkün olablir mi



Çevrimdışı Emrah Türkseven

  • Moderator
  • Yazar
  • *
    • İleti: 605
    • +14/-4
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #11 : 02 Aralık 2020, 17:18:49
binanız kaç katlı?

“Bilmediklerimin yanında, bildiklerimle ben bir hiçim”


Çevrimdışı Abdullah-70

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 11
    • +0/-0
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #12 : 03 Aralık 2020, 19:37:38
denildiği gibi binam y yönünde daha rijit . Yani y yönünde daha çok perde var ama raporda y yönünde %68 devrilme momenti hatası veriyor. İdecad forumdada sorunumu paylaşmıştım. Bana asmolenden normal kirişliye dönmemi söylediler. Ben projeyi kendimi geliştirmek için yapıyorum. Mimari projem daha fazla perde eklememe müsait değil (kapı , pencere). X yönünde %80 lerde , y yönünde %68 lerde devrilme momenti oranı çıkıyor. Ayrıca bi sorum daha var merdiveni idecadde modelleyecek miyiz yoksa modelllemeyip elle mi çözecez. TEŞEKKÜRLER...



Çevrimdışı MEMET32

  • Azimli Çaylak
  • ***
    • İleti: 33
    • +0/-0
Yanıtla #13 : 04 Aralık 2020, 00:05:52
Mimaride oynamalar yapacaksınız o zaman pencere detayları olmazsa olmaz değil sonuçta. Uygulamada da oluyor bu sürekli. Mimari bozulmasın diye statikten de ödün vermemek gerekir. Uygulamada zemin kat dükkan olacak diye saplaması olan 3 yada 4 tane saplama kirişler mi dersiniz.8 yada 10 kolona 6 kat çıkmalar  mı?. O yüzden mimari detaylarıda biraz zorlamalıyız. Mimarlar alınmasın ama sektörde 2 yıl tecrübeli bir mimarın 10 yıl tecrübeli statik mühendisi zemin kattaki kolon enkesitlerinden ve yerleşimlerinden dolayı  yahu ne olacak bu kolon yeterde artar dediğini çok duydum. Ve statikçinin de ne yazıkki çok birşey diyemediğinide gördüm.