karma sistem devrilme momenti oranı sorunu

Abdullah-70 · 827

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Abdullah-70

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 11
    • +0/-0
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
: 08 Aralık 2020, 21:14:18
y yönünde karma süneklik düzeyinde devrilme momenti oranım  sağlanmadı .(Projemde raporda sadece tek hata aldım)

y yönünde perde kalınlıklarını mı artırmalıyım. Yoksa x yönünde mi . Yapının dış taşıyıcı elemanlarını perde mi yapmalıyım?



 =
yapım 3 katlı asmolen , zemin sınıfı ; ZD , DD-2 , BYS=7 , her iki yönde R=5 ; d=2.5 , Hn=9,5m , DTS=1, süneklik düzeyi = karma , Sds=1,19 , Sd1=0,541

diyafram tipi; yarı rijit.



Çevrimdışı alozan

  • Azimli Çaylak
  • ***
    • İleti: 35
    • +0/-0
Yanıtla #1 : 09 Aralık 2020, 08:20:29
Perdelerin aldığı y yönünde aldığı devrilme momenti %75'den aşağıda anladığım kadarıyla. Peki % kaç şu an?

Eski yönetmeliğe göre bu binayı etabs'de çözsem %95-99 arası kesme kuvvetini perdelerin alacağına eminim.
Bu yönetmeliği hala anlayabilmiş değilim. Ya programlar hesaplayamıyor bunu yada yönetmelik hiç kolon görmek istemiyor.
Devrilme momenti hesabını sap2000 üzerinden detaylı olarak yapan bir örnek bilen var mı ya?=



Çevrimdışı Abdullah-70

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 11
    • +0/-0
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #2 : 09 Aralık 2020, 13:23:43
teşekkürler....Ben sanırım problemi çözdüm..X yönünde perde uzunluğumu azalttım böylece y yönündeki perdelerin daha fazla moment almasını sağladım. dış taşıyıcılarımı da 30/30 luk küçük kolonlar yaptım. Bu da perdelerin dahha fazla moment almasını sağlamış olmalı. Sonuç olarak hatasız raporu aldım.




Çevrimdışı Abdullah-70

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 11
    • +0/-0
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #3 : 09 Aralık 2020, 13:52:11
y yönü= %75 

x yönü= %85 oldu...