Probina Orion'da Poligon Kolonların Tanımlanması

Başlatan Medeniyet MühendisiForumun Probina

Yanıt: 0
Gösterim: 3600
Son İleti 03 Temmuz 2014, 16:03:17
Gönderen: Medeniyet Mühendisi
Sta4Cad poligon kolon çevirme hakkında soru

Başlatan emashamineForumun Diğer Bilgiler

Yanıt: 5
Gösterim: 4663
Son İleti 13 Ekim 2018, 12:19:00
Gönderen: emashamine
Poligon Perde

Başlatan civilmehmetkaraForumun Yardim Bolumu

Yanıt: 1
Gösterim: 2105
Son İleti 20 Mart 2017, 16:53:19
Gönderen: Medeniyet Mühendisi

Poligon kolon mu perde Duvar mı ?

Mustafa Toraman · 3663

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Mustafa Toraman

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 14
    • +0/-0
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
: 02 Ocak 2019, 16:37:02
Arkadaşlar elimde bir adet mimari proje var ve ben bunun idecadden statik çözümlemesini yapıcam. Aşşağıda boyutlarını paylaştığım taşıyıcı elemanı perde olarak mı tanımlamalıyım poligon kolon olarak mı. Poligon kolon olarak tanımladığımda  mimarideki ölçüleri girdiğimde  oluşan poligon kolon olması gereken kolon boyutundan küçük geliyor ???? bilgi verirseniz sevinirim
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Mustafa//08


Çevrimdışı Emrah Türkseven

  • Moderator
  • Yazar
  • *
    • İleti: 605
    • +14/-4
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #1 : 02 Ocak 2019, 20:52:34
iyi akşamlar kolay gelsin elinizdeki ölçülerde 2007 deprem yönetmeliğine göre çözüyorsanız uzun kısa kenar oranı 7 2018 TBDY göre çözüyorsanız uzun kısa kenarı 6 ve daha fazla ise (her bir kenar için) perde olarak girin yoksa poligon kolon olarak girin

“Bilmediklerimin yanında, bildiklerimle ben bir hiçim”


Çevrimdışı Mustafa Toraman

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 14
    • +0/-0
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #2 : 02 Ocak 2019, 21:05:07
ÖNCELİKLE VERDİĞİNİZ BİLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM;
YÖNETMELİKTEKİ 6 KAT KURALINI BİLİYORUM BENİM PROJEMDE KISA KENARIM 25 CM UZUN KENARIM 145 CM 150 CM OLSAYDI TAM 6 KATI OLACAKTI. FAKAT AKLIMA TAKILAN ŞÖYLE BİR SORU VAR?
BU KOLONLAR BİNANI EN DIŞ UÇ KOLONLARI OLACAK DOLAYISIYLA ÜSTLERİNE KİRİŞLER BİNECEK. PERDELERE KİRİŞ SAPLANMASI HERHANGİ BİR SORUN ÇIKARIR MI .İDECAD HATA VERİR Mİ?  PERDE VEYA POLİGON KOLON İKİSİNDEN BİRİSİNİ KOYSAM SONUÇLARDA NE GİBİ DEĞİŞİKLİK OLABİLİR BANA İKİSİDE TAŞIYICI SİSTEM GİBİ GELİYOR FAKAT İDECAD ÇÖZÜMLEME YAPARKEN FARKLI MI ÇÖZÜMLÜYOR.
VERECEĞİNİZ BİLGİLER İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

Mustafa//08


Çevrimdışı Emrah Türkseven

  • Moderator
  • Yazar
  • *
    • İleti: 605
    • +14/-4
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #3 : 02 Ocak 2019, 21:12:23
iDECAD çalışma mantığını bilmem ama ben senin yerinde olsam poligon kolon olarak girerim. 145 cm toplam uzunluktan bahsediyorsun sanırım benim verdiğim oranlar tek kol içindir.

“Bilmediklerimin yanında, bildiklerimle ben bir hiçim”


Çevrimdışı Emrah Türkseven

  • Moderator
  • Yazar
  • *
    • İleti: 605
    • +14/-4
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #4 : 02 Ocak 2019, 21:16:01
Yalnız şöyle bir durum var fotoğrafınıza baktım kirişler farklı kenarlara oturuyor İdecad  de poligon kolon yaptığınızda eğer bir mesnet noktası belirtirse bu şekilde belki yapmak sıkıntı olabilir. Buna yapılabilecek en güzel perde-kolon modelidir. o zaman 2 tane mesnet noktanız olur yukardan gelen o noktaya sağdan gelenden x yönündeki mesnet noktasına bağlanır.
Ya da en garanti çözüm poligon kolonlarınızı hem x yönünde hem de y yönünde birer kere simetriğini alıp yönlerini düzeltip L şekline getirmek

“Bilmediklerimin yanında, bildiklerimle ben bir hiçim”


Çevrimdışı Mustafa Toraman

  • Çaylak
  • **
    • İleti: 14
    • +0/-0
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #5 : 03 Ocak 2019, 00:56:33
Teşekkür edirim abi birşeyler yaptım. Şuanda projemi bu konuma kadar getirdim resimin aşşağıda ben bu perdeleri birbirine kirişle bağlamalımıyım nedense içimden perdelere kiriş bağlanamicakmış gibi geliyor
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Mustafa//08


Çevrimdışı Emrah Türkseven

  • Moderator
  • Yazar
  • *
    • İleti: 605
    • +14/-4
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #6 : 03 Ocak 2019, 08:32:15
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
nedense içimden perdelere kiriş bağlanamicakmış gibi geliyor
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap

Benim içimden de nedense öyle geldi bak ya :D :D
İçimi okudun :D

“Bilmediklerimin yanında, bildiklerimle ben bir hiçim”


Çevrimdışı a_bulut06

  • Proje Timi
  • Yazar
  • *****
    • İleti: 153
    • +3/-0
    • Cinsiyet: Bay
Yanıtla #7 : 03 Ocak 2019, 11:32:23
merhaba emrah beyin dediklerine ilave olarak, poligon kolon girmeniz uygundur bu şekilde olacaksa kiriş sistemi hata almazsınız, ama isterseniz perde olarak da modelleye bilir donatılandırmayı kolona göre yapabilirsiniz fakat tbdy ye göre etkin kesit rijitliğini ve mdev için hesabın değişeceğini göz ardı etmeyiniz. fakat mimaride kapı pencere vs gelmiyorsa geliyorsada mimar ile görüşüp perde yapılması hem daha güzel hem daha ekonomik sonuçlar çıkaracaktır. (L,T vb tipi kolonlarda burkulma ciddi sorun olmakta ekonomik çözümlerden uzaklaştırmaktadır)