Kirişsiz Döşeme Modelleme

kimbu · 2082

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı kimbu

  • Azimli
  • ****
    • İleti: 50
    • +0/-1
    • Cinsiyet: Bayan
: 12 Ocak 2021, 14:42:31
Merhabalar,

SAP2000 de kirişsiz döşeme projelemeye çalışıyorum.

TBDY 2018'e göre kirişsiz döşemeler için iki aşamalı hesap yapmalıyım ve bunun 2. aşamasında kolonları mafsallı olarak modelleyip tüm momenti perdelerin aşıyıp taşımadığına bakmalıyım.

Ama kolonları seçip Torsion - end moment 22 ve moment 33 start end şeklinde Release Partial Fixity yaptığımda periyot değişiyor ve çoooook büyük çıkıyor.

Yapı ise sadece 5 katlı.

Buraya kadar okuduysanız bile teşekkürler.



Çevrimdışı Emrah Türkseven

  • Moderator
  • Yazar
  • *
    • İleti: 605
    • +14/-4
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #1 : 12 Ocak 2021, 17:38:18
periyot ne kadar büyük çıkıyor mesela?

“Bilmediklerimin yanında, bildiklerimle ben bir hiçim”


Çevrimdışı kimbu

  • Azimli
  • ****
    • İleti: 50
    • +0/-1
    • Cinsiyet: Bayan
Yanıtla #2 : 12 Ocak 2021, 23:03:45
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
periyot ne kadar büyük çıkıyor mesela?

Başta sonsuza gidiyordu ama o meseleyi çözümledim, 5 katlı bir kirişsiz bina için 0.66 civarında çıkıyor. 20 metre en 20metre boyluk binada 21 tane 30*30 kolon, 12 tane 1.5 metrelik perde duvar var. Bu kadar frame/area eleman çok mudur?  Çok önemli bir ödev olduğu için 'ha 0.66 ha 0.5' ya da 'sağlasın da ne olursa olsun' diyemiyorum.
ama kirişsiz olduğu için de fazla sallanması normal geliyor. siz nasıl düşünüyorsunuz?



Çevrimdışı Emrah Türkseven

  • Moderator
  • Yazar
  • *
    • İleti: 605
    • +14/-4
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #3 : 12 Ocak 2021, 23:37:58
5 katlı bir yapıda 3 metre kat yüksekliğinden hesaplanırsa TBY2018 Deprem Yönetmeliğine göre ampirik formülden çıkabilecek makimum periyot 0,.75 sn yapı geometrinizi bilmiyorum. Fakat kolon ve perdelerde azalatma bile yapabilirsiniz.

“Bilmediklerimin yanında, bildiklerimle ben bir hiçim”


Çevrimdışı kimbu

  • Azimli
  • ****
    • İleti: 50
    • +0/-1
    • Cinsiyet: Bayan
Yanıtla #4 : 13 Ocak 2021, 02:45:12
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
5 katlı bir yapıda 3 metre kat yüksekliğinden hesaplanırsa TBY2018 Deprem Yönetmeliğine göre ampirik formülden çıkabilecek makimum periyot 0,.75 sn yapı geometrinizi bilmiyorum. Fakat kolon ve perdelerde azalatma bile yapabilirsiniz.

siz deyince gittim yönetmeliği inceledim,bize okulda direkt 0.1*kat sayısı olarak öğretildiğinden biliyorum sanmıştım
tpa=ct*hn^3/4 = 0.1*15^3/4= 0.7621

Binanın Denk.(4.26) ile hesaplanan hakim doğal titreşim periyodu (X) Tp ’in deprem
hesabında gözönüne alınacak en büyük değeri, 4.7.3.4’te verilen TpA periyodunun 1.4 katından
daha fazla olmayacaktır.

1.4*0.7621=1.067 max bu değer olmuyor mu? Tabii ki benim kirişsiz olduğu için daha farklı bir sonuç çıkıyor ama 0.75'i nasıl elde ettiniz anlamadım, Tpa direkt bizim maksimum değerimiz mi yoksa?




Çevrimdışı Emrah Türkseven

  • Moderator
  • Yazar
  • *
    • İleti: 605
    • +14/-4
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #5 : 13 Ocak 2021, 20:53:21
0,1 almayacaksınız 0.07 alacaksınız.
0.1 çerçeve yapılar için geçerlidir. Sizin sistem kirişsiz döşemeli bir sistem

“Bilmediklerimin yanında, bildiklerimle ben bir hiçim”


Çevrimdışı kimbu

  • Azimli
  • ****
    • İleti: 50
    • +0/-1
    • Cinsiyet: Bayan
Yanıtla #6 : 17 Ocak 2021, 17:07:53
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
0,1 almayacaksınız 0.07 alacaksınız.
0.1 çerçeve yapılar için geçerlidir. Sizin sistem kirişsiz döşemeli bir sistem

Deprem etkilerinin tamamının betonarme perdeler tarafından karşılandığı binalarda Ct
katsayısı Denk.(4.28a) ile hesaplanacaktır:

Yönetmeliğe göre eğer kirişsiz bina yapılıyorsa deprem etkileri perdeler tarafından karşılanmalı, bu yüzden sabit bir katsayı yok, formülden buluyoruz Ct katsayısını



Çevrimdışı Emrah Türkseven

  • Moderator
  • Yazar
  • *
    • İleti: 605
    • +14/-4
    • Cinsiyet: Bay
    • E-Posta
Yanıtla #7 : 17 Ocak 2021, 17:59:41
sizin proje de kolonunuz var yukarıda sayısını da yazmışsınız

“Bilmediklerimin yanında, bildiklerimle ben bir hiçim”


Çevrimdışı kimbu

  • Azimli
  • ****
    • İleti: 50
    • +0/-1
    • Cinsiyet: Bayan
Yanıtla #8 : 20 Ocak 2021, 18:20:40
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
sizin proje de kolonunuz var yukarıda sayısını da yazmışsınız

evet kolonum var ama yeni yönetmeliğe göre kirişsiz binalarda deprem etkilerinin tamamı perdeler tarafından karşılanmalıdır. bu yüzden kolonlu olarak analiz ettiğimiz binayı ardından kolonları mafsallayarak da analiz ediyoruz hatta



Çevrimdışı kimbu

  • Azimli
  • ****
    • İleti: 50
    • +0/-1
    • Cinsiyet: Bayan
Yanıtla #9 : 20 Ocak 2021, 18:23:08
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap
sizin proje de kolonunuz var yukarıda sayısını da yazmışsınız

Sadece kirişsiz döşemeleri içeren taşıyıcı sistemlerde, deprem etkilerinin tamamı
betonarme binalarda süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) ve/veya boşluksuz perdeler
veya süneklik düzeyi sınırlı boşluksuz perdeler tarafından karşılanacaktır (Tablo 4.1’de A12,
A13 ve A32 taşıyıcı sistemleri). Çelik binalarda ise süneklik düzeyi yüksek merkezi ve/veya
dışmerkez çaprazlı veya burkulması önlenmiş çaprazlı çerçeveler veya süneklik düzeyi sınırlı
merkezi çaprazlı çerçeveler kullanılacaktır (Tablo 4.1’de C12, C13 ve C32 taşıyıcı sistemleri).
Bu tür sistemlerin hesabı iki aşamada yapılacaktır. Birinci aşama hesapta çerçeve kolonları
alttan ve üstten mafsallı alınacaktır. İkinci aşama hesapta ise bu elemanların bağlantıları
monolitik olarak modellenecektir. Perde, kolon, çapraz ve döşemelerdeki iç kuvvetler, iki
aşamada elde edilenlerin elverişsiz olanı olarak hesaplanacaktır. Göreli kat ötelemeleri ikinci
aşama hesaptan elde edilecektir.



Çevrimdışı osmanbayrak

  • Süper Moderatör
  • Yazar
  • *
    • İleti: 751
    • +25/-25
    • Cinsiyet: Bay
    • Fatih BAYRAK-İnşaat Mühendisi
Yanıtla #10 : 04 Mart 2021, 21:45:41
Merhaba,


Bir yapının periyodu (Frekansı) sönüm oranına, yapının rijitliğine ve kütlesine bağlıdır. Tabiki kolonları mafsal yaparsanız periyot artacaktır. Belirtilen değeri perde oranını artırarak sağlamaya çalışın. Yönetmeliğin sizlerden talebi de budur zaten.


İyi çalışmalar

Fatih BAYRAK (M. Sc.)
Istanbul Technical University - Structural Engineering (PhD.)

osmanfatihbayrak@gmail.com
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye Ol veya Giriş Yap