sap 2000 ölçüm eklentisi

Başlatan sozcanForumun Sap2000

Yanıt: 1
Gösterim: 2231
Son İleti 18 Kasım 2016, 06:27:13
Gönderen: osmanbayrak
ETABS 2013 Betonarme Perde Boyutlama Kılavuzu

Başlatan Medeniyet MühendisiForumun Etabs

Yanıt: 1
Gösterim: 5685
Son İleti 03 Aralık 2015, 09:39:21
Gönderen: ugrtiryaki
Sap 2000 yardım

Başlatan Osman25Forumun Sap2000

Yanıt: 1
Gösterim: 724
Son İleti 12 Kasım 2021, 14:46:04
Gönderen: omer.faruk

Sap 2000 Perde Duvar Hesabı

tunahansuha · 5546

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı tunahansuha

  • Yeni Üye
  • *
    • İleti: 1
    • +0/-0
: 28 Ocak 2015, 15:10:34
Sap2000 de tamamı yeraltında olan dört katlı bir bina modelledim. bina yüksekliği 17.50 metre binanın dışı tamamen perde duvarla kaplı.

perde duvara etkiyen kuvvetler şular
1)yanal toprak basıncı
2)üst dolgudan kaynaklanan basınç (dolgu 1m )
3)bina bittikten sonra üzerine yol yapılacak bundan dolayı trafik yükü(0,1kg/cm^2)

Analizden sonra Perdenin bütün meshlerini seçtim ve şu sonuçlar çıktı 
F11=522 kN/m
F11=648 kN/m
F11=1686 kN/m
M11=393 kN-m/m
M22=1400 kN-m/m

çıkan değerler bana çok büyük geldi.
idecad de yaptığımda minimum donatı kurtarıyor.
1)kesit yeterliliğini hangi değerlere göre kontrol edebilirim?
2)Donatı hesabını hangi değerlere göre yaparım?
3)sap2000 de perdenin değerlerine bakmadan önce başka yapmam gereken bir şey var mı?(Temelde kolonların denk geldiği yerlerde çok büyük moment çıkıyor onun için orları almıyordum burdada döşemelerin ve kirişlerin denk geldiği yerler mi hesaba katılmayacak acaba)